漏电是如何产生的?
cainiaowangwu_911
2005年03月22日 09:54:43
只看楼主

这个问题没完全搞明白,请高手支招!

这个问题没完全搞明白,请高手支招!
免费打赏
yunping
2005年03月22日 10:01:44
2楼
主要是电气设备绝缘不良造成。
回复
chinalyj
2005年03月22日 10:24:56
3楼
漏电保护器的选用、安装和运行
作者:杜英侠

  漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
  漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。近三十年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。
  
  一、漏电保护器的原理和构成
  漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
  那么漏电保护器是如何起到保护作用呢?
  我们知道,电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。
  电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分:
  1. 检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使#$上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。
  2. 中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。
  3. 执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。
  4. 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。
  
  二、漏电保护器的分类
  漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
  1. 漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。
  当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
  2. 漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。
  目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
  (1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
  (2)同时具有过载保护功能。
  (3)同时具有过载、短路保护功能。
  (4)同时具有短路保护功能。
  (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
  3
回复
chinalyj
2005年03月22日 10:25:19
4楼
四、漏电保护器的安装漏电保护器的安装
  除应遵守常规的电气设备安装规程外,还应注意以下几点:
  1. 漏电保护器的安装应符合生产厂家产品说明书的要求。
  2. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
  3. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
  4. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
  5. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
  6. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
  7. 安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟动作试验”的要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。
  
  五、漏电保护器的运行
  漏电保护器的安全运行要靠一套行之有效的管理制度和措施来保证。除了做好定期的维护外,还应定期对漏电保护器的动作特性(包括漏电动作值及动作时间、漏电不动作电流值等)进行试验,做好检测记录,并与安装初始时的数值相比较,判断其质量是否有变化。
  在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月检查一次,即操作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜,次数也不能太多,以免烧毁内部元件。
  漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,找出故障,不得连续强行送电。
  漏电保护器一旦损坏不能使用时,应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电保护器发生误动作和拒动作,其原因一方面是由漏电保护器本身引起,另一方面是来自线路的缘由,应认真地具体分析,不要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件。
  最后还需特别指出两点:
  1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率最高),即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护作用。
  2. 由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要,往往不易引起大家的重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因,而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的,也是绝对不允许的。
  
  来源:建筑安全(搜书之家www.bookweb.com)
回复
wysh
2005年03月22日 10:40:01
5楼

同意
回复
cainiaowangwu_911
2005年03月22日 10:43:05
6楼
我主要是想问漏电产生的机理,呵呵!
回复
jlbczjc2006
2007年05月14日 10:35:14
7楼
讲的很细,很好!
回复
m.g.s
2007年07月05日 10:14:20
8楼
怎么只有 二、漏电保护器的分类 ,。。。。。就跳到四、漏电保护器的安装漏电保护器的安装 三,是什么呀?


回复
dong_yong
2007年07月05日 17:35:19
9楼
工作原理:
漏电断路器根据电流不平衡原理工作,相线和中性线穿过一环行磁芯,作为电流互感器的一次线组,而二次线组则连接脱扣装置.当电路正常运行时,相线的电流和中性线相等,电流的矢量和等于零.但如电路出项故障,电流接地,此相线和中性线的电流无法平衡,电流矢量总和不等于零.电流互感器的二次线组感应出此情况,经过电子放大后使漏电断路器脱扣,切断通往负荷的电路.
回复
duanjiantcl
2007年07月09日 11:03:05
10楼
在实际使用的回路以外,再次形成回路,产生了泄漏电流,比如人体接触带电体,形成漏电流,以及线路的绝缘损坏等等.
也就是说在不允许的线路,出现了回路的形成.
回复
zdf1003
2009年06月02日 10:57:52
11楼
我觉得你们都没有理解楼主的意思
他问的是漏电是怎么产生的,而不是漏电以后会怎样
我也在找答案,可能楼主就是这个意思,问题是这样的:
中性点不接地的电网,一般在660V工矿场合,正常运行情况下,电网中存在电容电流和漏电电流,这个漏电电流是如何产生的?
回复

相关推荐

APP内打开