请问谁有火电厂电气设计规范,想了解400V配电系统中,负荷电流最小在多大时则必须选用框架断路器,谢谢!
请问谁有火电厂电气设计规范,想了解400V配电系统中,负荷电流最小在多大时则必须选用框架断路器,谢谢!
12楼
1.我个人做法,630A以下用塑壳断路器;
2.为表达对三楼的感谢,我上传一个:
回复
13楼
lllmmmxxx 请问这个标准号是多少呢!
火力发电厂厂用电设计技术规定 DL/T 5153-2002
回复
14楼
和正式版本差异太大,大家还是找正本看吧!
可惜我没有电子版~~
回复
15楼
谢谢!!
回复