请问谁有火电厂电气设计规范,想了解400V配电系统中,负荷电流最小在多大时则必须选用框架断路器,谢谢!
请问谁有火电厂电气设计规范,想了解400V配电系统中,负荷电流最小在多大时则必须选用框架断路器,谢谢!
2楼
规范规定:75KW电机及以上必须接入PC段,一般就采用框架,
至于MCC电流多大采用框架,没有定论的,不同机组的话,这个值也不一样!
回复
3楼
火力发电厂和变电所照明设计技术规定 SDGJ 56-83 .rar
回复
4楼
火力发电厂、变电所电缆敷设设计技术规定.rar
回复
5楼
火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定.rar
回复
6楼
火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定.rar
回复
7楼
火力发电厂厂内通信设计技 术 规 定.rar
回复
8楼
谢谢提供规范下载,很有用!
回复
9楼
火力发电厂设计技术规程.rar
回复
10楼
lllmmmxxx 请问这个标准号是多少呢!万分感谢!
回复
11楼
在火电厂400V配电系统中PC段上:
给MCC段供电电源回路40KW是不是也必须采用框架断路器,采用智能塑壳开关是否可行?是否有这样的设计规定?如果有的话其标准号是多少呢?
回复