如何理解低规中8.4.2.6条的规定?
ly127@co163
2008年10月07日 16:01:16
只看楼主

低规8.4.26 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。对于单层厂房(仓库)和公共建筑是否指单层厂房(仓库)和单层公共建筑?对于多层商场而言,我认为属公共建筑,应按单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个

低规8.4.2
6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
对于单层厂房(仓库)和公共建筑是否指单层厂房(仓库)和单层公共建筑?
对于多层商场而言,我认为属公共建筑,应按 单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个,来设置阀门.
而图纸审查处则认为 应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
免费打赏
ly127@co163
2008年10月08日 15:49:17
2楼
如何理解低规中8.4.2.6条的规定?
回复
老谭
2008年10月09日 00:01:59
3楼
建议你去看看条文解释,审查人的说法是对的。
回复
sniper.kim
2008年10月09日 09:06:24
4楼
估计你的做法有问题,一般来说,你的立管下面和上面都有蝶阀
顶部又有汇合,你适当在汇合管道和底层环通管道上增加阀门就能满足控制立管的要求。。很简单的处理。。。
这个规范没有问题。。只是对设置阀门要点技巧而已,并不是说每隔2根立管就要设置阀门。。两码事
回复
gpechj02
2008年10月09日 09:08:41
5楼
问:对于单层厂房(仓库)和公共建筑是否指单层厂房(仓库)和单层公共建筑?
答:是的,尽管从语言文字上讲有两种意思,但从条文后半部分及基本的技术要求就可以推断出结论。
问:对于多层商场而言,我认为属公共建筑,应按单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个,来设置阀门.
答:对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。多层商场不属于多层民用建筑吗?
回复
sniper.kim
2008年10月09日 09:39:12
6楼

haha ,刚才看了不仔细,看了楼上的答复
才发现楼主的语文水平很烂。。哈哈
回复
yunbaizhu
2008年10月21日 22:59:12
7楼
低规是什么规范?建筑设计防火规范简称建规。还有高规、人防规
回复