如何理解低规中8.4.2.6条的规定?
ly127@co163
2008年10月07日 15:58:14
只看楼主

低规8.4.26 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。对于单层厂房(仓库)和公共建筑是否指单层厂房(仓库)和单层公共建筑?对于多层商场而言,我认为属公共建筑应按单层厂房(仓库)和

低规8.4.2
6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
对于单层厂房(仓库)和公共建筑是否指单层厂房(仓库)和单层公共建筑?
对于多层商场而言,我认为属公共建筑应按单层厂房(仓库)和 公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个,来设置阀门.
而图纸审查处则认为应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
免费打赏
xiongmaoji
2008年10月07日 16:57:55
2楼
主要问题是没搞清楚多层民用建筑的范围,图纸审查没错。
回复
小方
2008年10月08日 15:35:57
3楼
对于单层厂房(仓库)和公共建筑,应该理解成单层厂房(仓库)和单层公共建筑,
多层最好还是每根立管做阀门
回复

相关推荐