大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]

大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。

[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]

IMG_2118.JPG

免费打赏
cyb7311
2008年10月13日 11:44:17
12楼
上下进出线的电缆支架没有,眉头没有标识。进出线的防护护套没有安装。
N\PE铜排的孔没有预留的,按照标准应当多出2-3孔。
电流互感器二次侧好像没有直接连接到地排。

[ 本帖最后由 cyb7311 于 2008-10-13 11:46 编辑 ]
回复
snoopy_gg
2008年10月13日 17:44:15
13楼
觉得这个柜子太简单了,第一级配电柜应该加浪涌保护,配电柜距离变电所很近,短路电流达不到要求,微断应该换成塑壳。
回复
liyongljl
2008年10月13日 19:39:21
14楼
表于 2008-10-10 11:30 只看该作者
总空开的上端应装隔离开关(或负荷开关).上端装母排没必要.一般电缆进线.
同意
回复
anhelp
2008年10月13日 21:58:03
15楼
少个闸:handshake
回复
ljty163
2008年10月14日 08:37:30
16楼
结构设计不是很合理吧
回复
anzhihui117
2008年10月14日 11:28:39
17楼
:L 楼主问的太笼统,,少啦眉头,还有柜底电缆护套,。。个人认为简单的柜子没有必要做的麻烦啦、
回复
lingxuct
2008年10月14日 12:34:27
18楼
缺少什么:
1、缺一相电压线和熔断器;
2、缺给220V用电的开关;
3、缺电缆孔中的护帽;
4、缺电缆固定档和卡子;
5、缺开关标签(回路名称)。
多了总开关上面的引线和母排!
回复
w2954
2008年10月14日 20:01:44
19楼
1. 电源3相为什么不直接开关,接母排?
2. 控制回路为什么接一相电压?缺相时显示出来吗?转换开关控制?
回复
shlduanzao
2008年10月15日 07:59:58
20楼
呵呵,缺带熔断器的刀闸开关,没有相续标明,柜子太大
回复
dqwangwei
2008年10月15日 09:28:09
21楼
试验端子旁边装的什么?干什么用的,是熔断器吗
回复