大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]

大家看看这个柜子都有什么毛病,少了什么,这个是从变电所出来的第一级配电箱。

[ 本帖最后由 snoopy_gg 于 2008-10-7 11:59 编辑 ]

IMG_2118.JPG

免费打赏
zzchenzhiqiang
2008年10月08日 10:09:59
2楼
电压检测少取了一相、一保险,配电出口负荷侧没有标示
回复
chinawbllove
2008年10月08日 19:58:05
3楼
电压检测少取了一相,少了隔离刀闸,少了输出信号灯。:)
回复
qdxf_2008
2008年10月09日 15:24:13
4楼
接地母线排中的接地端子的引入点。
回复
wangyisd35
2008年10月09日 15:44:01
5楼
根本用不着母线排呀!电压检测少取哪相了?
回复
caoqq
2008年10月09日 20:54:53
6楼
我只觉得这箱太大有点浪费
回复
岛泉
2008年10月10日 11:30:17
7楼
总空开的上端应装隔离开关(或负荷开关).上端装母排没必要.一般电缆进线.
回复
a6065
2008年10月10日 12:53:23
8楼
我只觉得这箱太大有点浪费
回复
tmhdpxq
2008年10月12日 09:45:17
9楼
结构设计不是很合理吧
回复
zhaohui_workroom
2008年10月12日 15:18:42
10楼
一是浪费,二是进线缺个刀闸,对检修不利
回复
long668669
2008年10月13日 10:20:52
11楼
一是浪费,二是进线缺个刀闸,对检修不利
回复