火灾警报系统选择
w_anghui
w_anghui Lv.2
2008年10月07日 09:32:30
只看楼主

对于一类,18层建筑,请教大家一般采用那一种火灾警报系统?松江的好像只有16个联动回路啊.谢谢.

对于一类,18层建筑,请教大家一般采用那一种火灾警报系统?松江的好像只有16个联动回路啊.谢谢.
免费打赏
crazyboy
2008年10月10日 22:55:12
2楼
你有多少个联动点啊?是16个回路还觉得不够用吗?
回复
w_anghui
2008年10月16日 15:07:37
3楼
有个问题一直不懂,联动控制线是否可以穿越楼层?急求回答!谢谢.
回复
zcliang_007
2008年10月17日 07:30:54
4楼

不是很明白你的意思,是不是说控制点是一个楼层,联动控制模块是在另一个楼层?要是这样的话,偶认为不要这样,这可能不在同一个防火分区了。
回复
xiaomaogege
2008年10月17日 10:07:49
5楼
最近在做幼儿园的电气设计,幼儿园有三层楼,十七个班,需要设置消防报警系统吗?
回复
shawj
2008年10月17日 12:21:47
6楼

不需要消防报警系统
回复
sunny163001
2008年10月19日 20:22:54
7楼
你那是什么楼啊!16个点都不够用啊!!!
回复
sunny163001
2008年10月19日 20:27:32
8楼
幼儿园就免了吧,我做过一个中学也就按了手报声光之类的
回复
fishtao
2008年10月19日 22:10:38
9楼
当然是集中报警联动控制。

回路数量要看实际联动和报警的点数和分布情况而定。联动还要考虑防火分区的因素。

根据你说的建筑情况和现有的科技水平,16回路绰绰有余。
回复
fishtao
2008年10月19日 22:12:39
10楼
线路穿越楼层不是个问题,布线完毕后桥架或线管封闭后,电井内的楼板缝隙是要做防火封堵的,
这个可以把心放到肚子里了。
回复
xxxliangxxx
2008年10月20日 21:30:30
11楼
用我的主机怎么样啊,技术和质量绝对没有问题,这样的工程案例太多了。QQ.89263809
回复