10KV用的电抗接在电容后还是电容前好?
cczccz
cczccz Lv.3
2008年10月06日 23:27:35
只看楼主

以前总见电抗在前电容在后的安装方式,今天在一个地方见到一种电容在前,电抗在后的接线方式,他们作用一样吗,有谐波的地方能这样接吗,(电抗是12%的了),有这方面的大师吗,能大家聊聊吗??[ 本帖最后由 cczccz 于 2008-10-6 23:29 编辑 ]

以前总见电抗在前电容在后的安装方式,今天在一个地方见到一种电容在前,电抗在后的接线方式,他们作用一样吗,有谐波的地方能这样接吗,(电抗是12%的了),有这方面的大师吗,能大家聊聊吗??

[ 本帖最后由 cczccz 于 2008-10-6 23:29 编辑 ]
免费打赏
白工
2008年11月26日 15:00:49
2楼
不一样。
若电容器是三角形接线则电抗器应接在电容器前,若电容器是星形接线,电抗器可在前,也可在后,但是对电抗器的要求不一样,在电容器后,不用效验动稳定性。在前一定要效验。请看GB50227.
回复
zcliang_007
2008年11月28日 11:30:52
3楼
这个还真没注意过,谢谢楼上各位。