采暖问题!
ricky-1981
ricky-1981 Lv.2
2008年10月06日 20:56:06
来自于采暖供热
只看楼主

对机械循环双管系统,水在各层散热器冷却所产生的重力循环作用压力不相等,在进行各立管散热器并联环路的水力计算时,应计算在内,不可忽略!请问有例子么 ?是怎么算的!

对机械循环双管系统,水在各层散热器冷却所产生的重力循环作用压力不相等,在进行各立管散热器并联环路的水力计算时,应计算在内,不可忽略!请问有例子么 ?是怎么算的!
免费打赏
ricky-1981
2008年10月14日 18:19:35
2楼
有高人么麻烦帮帮忙
回复
flier_01
2008年10月14日 18:57:25
3楼
机械循环双管系统
重力作用压头在水力计算中
一般不计算
因为
双管系统使用一般不大于四层(就是考虑重力作用的影响)
小立管一般是DN20或DN25
就算计算了重力的影响
得出不平衡率
也没有办法调整管径以减小不平衡率
我的意思是
算了根本没有作用
回复
f_jg2003
2008年10月15日 09:22:25
4楼
算一下各层自然循环压力差,附加到你计算的每个环路中。另外对于纯双管的系统,不加大阻力阀门通过水力计算很难平衡。
回复