线缆载流量到底多大?有人参照《常用数据》,有恩有自己的表格数据,你是怎么考虑的呢?参照自己收集的线缆参数选择线缆截面,能说说理由吗?请教
线缆载流量到底多大?
有人参照《常用数据》,有恩有自己的表格数据,你是怎么考虑的呢?参照自己收集的线缆参数选择线缆截面,能说说理由吗?
请教
52楼
按照规范上的载流*0.75的系数没一点问题.电缆厂的偏差太大
回复
53楼
厂家数据不符责任!!!!!!!!
回复
54楼
不可能都用知名的
回复
55楼
dshilunls 发表于 2008-10-13 10:52 0.75是降容系数。受敷设方式等会影响电缆的载流量,所以要乘降容系数。非常赞同哦~
回复
56楼
dshilunls 发表于 2008-10-13 10:52 0.75是降容系数。受敷设方式等会影响电缆的载流量,所以要乘降容系数。学习力 0.75的降容系数,对了,又说电缆铺设 需要考虑热稳定,不知道在怎么回事儿呢
回复
57楼
偶是一个懒人,只会拿来!
回复
58楼
这么专业的问题,当然应该好好问问专家了,筑龙网现在在做专家在线答疑,第一时间回答你。专业性必须是无与伦比bbs.zhulong.com/dayi/question84&f=2
回复
59楼
感谢楼主分享
回复
60楼
chb7904 发表于 2008-10-8 13:30 按照规范上的载流*0.75的系数没一点问题.电缆厂的偏差太大0.75,这系数取得太低了吧。我觉得0.8合适
回复