线缆载流量到底多大?有人参照《常用数据》,有恩有自己的表格数据,你是怎么考虑的呢?参照自己收集的线缆参数选择线缆截面,能说说理由吗?请教

线缆载流量到底多大?

有人参照《常用数据》,有恩有自己的表格数据,你是怎么考虑的呢?参照自己收集的线缆参数选择线缆截面,能说说理由吗?
请教
免费打赏
reid311631
2008年10月07日 11:42:42
2楼
电缆厂家的产品说明有虚标现象
回复
hf_myy
2008年10月07日 13:10:12
3楼
选择电缆不仅仅要看载流量哦.还有动热稳定,压降等.
回复
chb7904
2008年10月08日 13:30:47
4楼
按照规范上的载流*0.75的系数没一点问题.电缆厂的偏差太大
回复
yhfdch_88
2008年10月09日 08:29:22
5楼

为何乘以系数0.75
回复
long668669
2008年10月13日 10:38:30
6楼
偶是一个懒人,只会拿来!
回复
dshilunls
2008年10月13日 10:52:45
7楼
0.75是降容系数。受敷设方式等会影响电缆的载流量,所以要乘降容系数。
回复
trhg-wlh
2008年10月15日 15:21:09
8楼
大知名电缆厂家数据是准确的。
回复
ysxsteven
2008年10月15日 17:28:36
9楼
一般我们是考虑用那本《工业与民用配电设计手册》里面的载流量的。
回复
liuhu12
2008年10月19日 20:18:14
10楼
手册里的数据太保守,应根据电缆长度敷设条件电压降来考虑
回复
liuhinly
2008年10月20日 10:42:35
11楼
参照《建筑电气常用数据》选择线缆截面 ,之前自己收集了些资料不过审图看了觉得我选的小了,按这本就没问题