电线的型号想问一下大家
langzhe_he
Lv.2
2008年10月06日 11:20:00
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
ZR-YJV22-1.ZR-YJV-.ZR-VV-1.是什么型号的线
ZR-YJV22-1.ZR-YJV-.ZR-VV-1.是什么型号的线
免费打赏
lizijunxiaolijie
2008年10月06日 11:52:36
2楼
有这个必要吗??这么厉害的电缆:阻燃交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,1KV;
最后的是阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆!
回复
langzhe_he
2008年10月06日 12:31:12
3楼
:handshake 真是太感谢你了
回复
lizijunxiaolijie
2008年10月07日 15:04:48
4楼
不用客气,像这些找个电缆厂家的选型手册就全解决了!
回复
zcliang_007
2008年12月11日 15:33:28
5楼
这都是很常用的型号啊。。。
回复
相关推荐
维修电工十年经验分享:常见电气故障及排除故障方法
电气工程
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
电气工程
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!
电气工程
光伏电站:开发、建设、并网进度与手续详解!
电气工程
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
电气工程
电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
电气工程
故障录波图的基本分析方法
电气工程
空调“开关”选25A、32A?你真的用对了吗?
电气工程
看图学电气:分享几组双电源供电的系统图和双电源自动切换装置线路图
电气工程
总线短路隔离器的设计
电气工程
中置柜断路器隔室设计
电气工程
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
防雷接地、防雷工程与防雷检测的相互联系和作用
电气工程
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
一个简单的接触器引发的故障,却让好几位电气工程师都摸不着头脑?
电气工程
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐
电气工程
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开