关于热继电器问题
cutcutcutcut
2008年10月05日 12:04:32
只看楼主

请问热继电器电流调节旋钮上的数字,表示的是什么意思?直接表示的电流数值,还是什么倍数?比如有2.2 3.3是什么意思?

请问热继电器电流调节旋钮上的数字,表示的是什么意思?直接表示的电流数值,还是什么
倍数?比如有2.2 3.3是什么意思?
免费打赏
lingxuct
2008年10月05日 14:50:25
2楼
热继电器电流调节旋钮上的数字只能说是参考电流,实际整定时应按试验电流的标准电流为准。
有很多电工喜欢把这个刻度作为整定值,这是错误的,热继电器整定应该按特性曲线加电流,看动作时间来调整刻度的实际电流值。
回复
信马由缰
2008年10月05日 15:06:06
3楼

支持!
有条件的单位,最好备一台升流器,热继电器在使用前实验整定一下动作值,保护的可靠性会高一些。
回复
gsjqqxy
2008年10月05日 16:54:52
4楼
是热继电器的动作电流
回复
66357832
2008年10月05日 19:14:43
5楼
其实不一定准确,有的热继质量不好!这只是一个参考值!你可以搞到最小和最大来判断刻度比例!我都这样做的!
回复
lingtao
2008年10月05日 19:48:16
6楼
只不过是过载保护,没有必要太准确,不太离谱就行
回复

相关推荐