公安局办公楼里的射击室,5米宽,25米靶场,照明如何布,照度多少?灯具需要防弹吗?有没有相关规范?包括枪支室与弹药室。
公安局办公楼里的射击室,5米宽,25米靶场,照明如何布,照度多少?灯具需要防弹吗?有没有相关规范?包括枪支室与弹药室。
2楼
参考一下《建筑照明设计规范》GB50034-2004有关照度的设计标准:体育馆中射击馆照度标准,靶心,参考平面:靶心垂直面,训练1000Lx,比赛1500Lx;射击位,参考平面,地面,训练300Lx,比赛500Lx。以上资料不知道对你有用没,其它的我也没有资料。
回复
3楼
有一点可以肯定,灯具不要防弹的!