本人最近做一个大学食堂的动力配电设计,建设单位提出了用电设备的容量,其中有单台30KW的厨房设备,说是用三相插座,本人没有找到相关的设备样本,请教各位大师:三相插座到底都有多大的?能直接配吗?
本人最近做一个大学食堂的动力配电设计,建设单位提出了用电设备的容量,其中有单台30KW的厨房设备,说是用三相插座,本人没有找到相关的设备样本,请教各位大师:三相插座到底都有多大的?能直接配吗?
12楼
应该最大的25安,大的老工程师让我们选开关,比如施耐德的GV2系列,可以带外壳的
回复
13楼
30KW选择开关比较好!正常或启动电流都偏大
回复
14楼
选开关是什么意思?没明白,大容量的不能用插座,也就是说应采用接线端子盒直接接线,对吗?
回复
15楼
感谢楼主发的好图,正在做一个这方面的施工图,很需要的,太棒了,以后多发写好图上来啊,谢谢啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
16楼
最大的25A,16A,10A .在大就只能直接给设备接电了,没必要安个插座,在从插座上取电了
回复
17楼
常规的三相插座是16A和25A
回复
18楼
AC30没这么大的,我刚好有样本,某合资公司的,4极5极可以做到400A,极最大到125A,没收广告费就不说公司名称啦!:lol :lol :lol
回复
19楼
AC30没这么大的,我刚好有样本,某合资公司的,4极5极可以做到400A,3极最大到125A,没收广告费就不说公司名称啦!
回复
20楼
30KW 三相电的话,每根线要60A左右,如果用插座最好是有开关才安全,60A的插座是有的
回复
21楼
最好还是选用开关比较好,用插座无非是可以插拔,比较方便。但电流大了是不允许带电插拔的。还不与直接选用开关
回复