请教:三相插座到底都有多大的?
ztlnhj
ztlnhj Lv.3
2008年10月04日 09:28:19
只看楼主

本人最近做一个大学食堂的动力配电设计,建设单位提出了用电设备的容量,其中有单台30KW的厨房设备,说是用三相插座,本人没有找到相关的设备样本,请教各位大师:三相插座到底都有多大的?能直接配吗?

本人最近做一个大学食堂的动力配电设计,建设单位提出了用电设备的容量,其中有单台30KW的厨房设备,说是用三相插座,本人没有找到相关的设备样本,请教各位大师:三相插座到底都有多大的?能直接配吗?
免费打赏
mr_yon
2008年10月04日 10:05:54
2楼
好象最大有100A的.
回复
zcliang_007
2008年10月04日 14:13:38
3楼
没那么大的,一般只有25A的,再大一点就不能直接插了,要用接线端子连接设备。
回复
linguoming2007
2008年10月04日 14:53:44
4楼
有,动力用300A都有啦。去网上找找啦。
回复
ddushi221
2008年10月05日 12:16:44
5楼
对好像最大25A:)
回复
yaojinbei
2008年10月06日 09:49:07
6楼
有,动力用的,可以达到300安
回复
ztlnhj
2008年10月07日 14:20:00
7楼

现谢谢楼上各位大师的解答,能问一下是什么厂家的吗?我没有查到。配电回路的断路器是否需要加漏电保护器,如果加的话是多大的呢?30mA、50mA还是100mA?
回复
long668669
2008年10月13日 10:33:01
8楼
300A的就算有,恐怕也买不到!建议楼主不要考虑用插座了!漏电保护器,可以考虑从100-50-30分级配!
回复
liyongljl
2008年10月13日 19:35:58
9楼
这大的负荷,考虑和甲方协商换漏电空开吧,又安全,又经济。防人身伤害的选用30ma的
回复
pecke
2008年10月14日 16:15:17
10楼
常规的三相插座是16A和25A,三相插座会遇到带负荷插拔的问题的可能性,太大了电弧没法切断,那位说有300A的老兄,见过有多大的插座,麻烦你发了技术参数上网
回复
cqly7788
2008年10月14日 21:29:48
11楼
我见过的最大的三相动力插座是一种老式的,最大可达63A.;天津市华萌科技有限公司\北京银冀电器具有一种户外形的插座可以达200~600A的防水型插座.(法国进口)

[ 本帖最后由 cqly7788 于 2008-10-14 21:36 编辑 ]
回复

相关推荐