请教问题,在线等
tt05411
tt05411 Lv.2
2008年10月03日 17:11:22
只看楼主

各们高手,现在我们公司进行土建施工,原本设计管道沟和电缆沟并排,但近期因施工时间问题想将电缆沟和管道沟合并用一个管道沟同时敷设电缆和热水、消防、排水管道等,我想知道有没有这方面的标准啊?这么干允许不允许呢?先谢谢各位啦!

各们高手,现在我们公司进行土建施工,原本设计管道沟和电缆沟并排,但近期因施工时间问题想将电缆沟和管道沟合并用一个管道沟同时敷设电缆和热水、消防、排水管道等,我想知道有没有这方面的标准啊?这么干允许不允许呢?先谢谢各位啦!
免费打赏
lingxuct
2008年10月04日 06:45:38
2楼
热力管道要离开电缆1米以上,消防水管道要离开电缆0.5米以上,在交叉处,热力管道要在电缆的上方,且保证垂直距离在0.5米以上,其他冷水管道应在电缆的下方,垂直距离在0.3米以上。
回复
宛龙九八
2008年10月04日 13:26:55
3楼
明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定
电缆与管道相互间允许距离(mm)如下:
电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆
热力管道 平行 1000 500
交叉 500 250
其他管道 平行 150 100
回复

相关推荐