蒸发器结霜不均匀
y6645
y6645 Lv.2
2008年10月03日 11:09:56
只看楼主

一小冷库蒸发器(冷却面积22平方米)结霜不均匀,现象为蒸发器里面分为8路,从上到下1路(最上边),5(中间),路,8路(最下边),只结1/3霜。2路,3路,4路,6路,7路全部结满霜,以前不会这样的。请各位师傅分析一下原因如何解决?另外冷疑温度一般比室温高几度才正常?先谢了。

2008年10月28日 15:04:04
22楼
排除冷风机离墙太近,冷风短路循环,以及氟量不足、膨胀阀供液不足原因,看看有无毛细管挤压变瘪,过度弯曲等情况。最可能的原因是分液头后毛细管有轻微堵塞造成的分液不均现象。
回复
dyguo
2008年10月31日 13:09:40
23楼
也有可能是油堵
回复
zhaoyiguang86
2008年11月02日 20:02:08
24楼
看系统制冷剂是否不足,调节膨胀阀。
回复
zanghuiyan
2008年11月05日 15:02:53
25楼
我觉得这个系统首先是缺氟了,或者是氟利昂的质量不好有水分。
由上述两种原因造成的分液不均匀。
可以补充氟利昂看看,如果造成高压过高可能是冷凝器脏了或者系统内有空气。
回复
huangweitao8611
2008年11月05日 20:09:30
26楼
大家好!这是我第一次上这个论坛,我也是学制冷专业的,请大家多多关照!蒸发器结霜不均匀是不是里面存在不凝气体啊,或者是管道堵塞。
回复
szlqt88
2008年11月08日 14:15:35
27楼
卖冷却塔菱珠牌

深圳市宝安区观澜菱珠冷却塔厂是一家坚持以品质第一为宗旨,集设计、生产、销售、服务于一体的现代化玻璃纤维冷却塔产品的生产企业。“菱珠”牌冷却塔拥有多年从业的实践经验和玻璃纤维制品生产的先进技术,并接受了市场近乎苛刻的要求,从而不断创新提升品质,凭借质优价廉和快捷良好的服务,赢得了广大客户的满意和垂青。

针对目前国内市场和环境的需求,本厂专门推出了“DT系列逆流式(圆型)”冷却塔和“RTK系列横流式(方型)冷却塔”。以上两款产品均严格参照GB7190-87标准,能更好地适用于国内各行业的需要,如中央空调,冷冻、化工、电力、电镀、等行业的冷却循环水系统。

在国家大力提倡节能、环保、创新的新时期,菱珠人在设计上主动追求节能环保新概念,不断提高和改善冷却塔的生产和工艺,于近期新推出免电能(无电机)环保冷却塔,它是广大客户理想的选择。

面向广大客户,菱珠人还增加了对中央空调主机、冷却塔、中央空调循环水及管道的定期保养和清洗并承接“中央空调”“冷却塔”消音减震工程等项目,你有理由看到菱珠人更专业、更敬业的售前\售中\售后服务。

深圳市宝安区观澜菱珠冷却塔厂并可以按照各种客户的不同要求专门设计制造特种冷却塔,并大量优惠提供“菱珠”牌系列冷却/冷冻泵、冷却塔配件批发,欢迎来人来电,互利合作,共谋发展!

诚招:全国各省市地区经销商、合作伙伴

0755-29805848 29805132 丘生13823647033 窦春梅13632520236 QQ:1067737215
http://szlqt.b2b.hc360.com/
回复
whangephone
2008年11月11日 14:40:52
28楼
蒸发器结霜不均匀原因:1、系统氟量是否不足;2是否有管路不畅通的地方;3、大修后管路是否有真空现象,找其原因。
学习了,谢谢!
回复
dujunyang
2008年11月12日 16:43:57
29楼
分液不匀,检查分液器
回复
sclsqwqx
2008年11月12日 19:57:30
30楼
1.蒸发器里制冷剂不够,2排管有堵塞
回复
zhouhaifeng.zhf
2008年11月12日 20:34:36
31楼
[我觉得可能是蒸发器内的问题,可能是内部有油的结晶体,或其他杂物造成换热不良,部分换热面积无效,建议可以拆开氮气反冲试试