一小冷库蒸发器(冷却面积22平方米)结霜不均匀,现象为蒸发器里面分为8路,从上到下1路(最上边),5(中间),路,8路(最下边),只结1/3霜。2路,3路,4路,6路,7路全部结满霜,以前不会这样的。请各位师傅分析一下原因如何解决?另外冷疑温度一般比室温高几度才正常?先谢了。
一小冷库蒸发器(冷却面积22平方米)结霜不均匀,现象为蒸发器里面分为8路,从上到下1路(最上边),5(中间),路,8路(最下边),只结1/3霜。2路,3路,4路,6路,7路全部结满霜,以前不会这样的。请各位师傅分析一下原因如何解决?另外冷疑温度一般比室温高几度才正常?先谢了。
2楼
湿度,回风风速,蒸发器表面是否清洁,化霜时间是否够等...都有关系!这些都要检查的!
回复
3楼
系统氟量是否不足?膨胀阀是否调好?
回复
4楼
系统氟量肯定是足的?
膨胀阀的调整不知蒸发温度是比库温低5度,还是比回气管(膨胀阀感温包处)低5度?
另外冷疑温度一般比室温高几度才正常?
具体参数;
室温28度,冷疑温度36度(冷疑压力12.8kg),冷疑器出风温度32.7度,库内温度—11度,蒸发压力1.9kg(蒸发温度-16.5度),回气管(膨胀阀感温包处)温度-14.3度。压缩机回气管无霜。
问题有;
1.室温28度时,冷疑压力12.8kg???
2.库内温度不等于回气管(膨胀阀感温包处)温度???
回复
5楼
问题1:不知你用何种制冷剂?如R22偏低!
问题2:照你给的数据分析,膨胀阀开度偏小,回气管温度因大于库内温度!
回复
6楼
库温-11度,蒸发温度始终比库温低5度,就是-16度,如果制冷剂是R22,相对应的压力为1.92kg/cm²表压,膨胀阀就按此压力调节。压缩机回气管无霜,是不是系统氟量过少?
回复
7楼
谢谢荣昌老师的多次回答。
小弟还有一事不明,就是库内温度(-11度)为何比回气管(膨胀阀感温包处)温度(-13.4度)高3--4度???
回复
8楼
系统氟量肯定是足的?
回气管的温度是吸气温度,比蒸发温度高(多余的是过热度,从数据来看过热度是3度左右),比库温低是正常的,因为你的库温比蒸发温度高5度。
另外,你的回气管无霜,应该是氟量不足引起的吧,又或者膨胀阀开度过小,节流过多所致。
回复
10楼
蒸发温度一般比库温低5-10℃,冷凝温度在大气环境条件下用水冷却比冷却水进水温度高5-9℃,空气冷却比空气温度高8-12℃。膨胀阀过热度调节一般为3-5℃。回气管无霜,应先调节膨胀阀加大供液量试试,看蒸发器是否能结满霜,通过膨胀阀节流声音和结霜现象可判断是否微堵或氟供量不足。
回复
11楼
r22已经不能再加了(再加的话高压将达20kg以上)。
膨胀阀开度如再调大 回气管结霜时,蒸发温度将等于回气管的吸气温度(过热度为0度)。库温只能到-6度。
回复