零序问题请教
hjy630031
hjy630031 Lv.7
2008年10月03日 10:11:12
来自于继电保护
只看楼主

我公司总降有一出线,三根240电缆,零序接线方式如图所示。目前问题:零序频繁跳,经检查现场无故障,电缆检测无问题。后来把定值修改了,但现在只要系统中任何一点10KV线路发生短路,该出线柜一定会动作(速断、定值为10A),请帮忙分析下。[ 本帖最后由 hjy630031 于 2008-10-3 16:21 编辑 ]

2008年10月03日 11:32:33
2楼
正常的 接地的时候 接地相电容电流为0 其他两相增大 一般不用零序直接跳闸的 小电流检测的准确率太低了
而且 你采用串联接线 CT负载超标 应该也是一个原因
关于串联还是并联 论坛已经有讨论了 自己找帖子看
回复
hjy630031
2008年10月03日 16:12:52
3楼
上午把图画错了。
现在的主要问题是,系统中其它任一一点接地此路出线都会跳(接地的出线都未跳)。
回复
hjy630031
2008年10月03日 16:25:31
4楼
还有一点忘了说,我们有还有一出线柜跟此柜电缆、容量、接线方式都一样,距离都差不多,大部份路径同处一电缆桥架。但从来未出现过这种情况。
回复
chym0822
2008年10月03日 18:34:18
5楼
进群里面讨论吧,你说的情况不是很清楚。
本版块的QQ群:电力系统继电保护群34473014
回复
lingxuct
2008年10月05日 17:28:16
6楼
如果是“只要系统中任何一点10KV线路发生短路,该出线柜(的零序保护)一定会动作(速断、定值为10A)”,肯定是定值设置错误。
请问:1、三个零序CT,零序保护的整组试验是如何做的?
2、有没有测量过电流,三根电缆是否存在电流分配不匀?
3、整个系统的总电容电流是多少?
4、保护定值10A是一次吗?保护是DL型继电器还是综保?
建议:把二次同极性并接,重新校验零序保护。
回复
hjy630031
2008年10月06日 10:14:49
7楼

1.试验报告还没找到。
2.三根电缆电流没有测。
3.系统的零序电压为11.45V。
4.保护定值最初为:零序1段2.08A,0S;2段0.83,0.5S;3段0.33A,1.0S,因其频繁跳停将2段3段退出,1段改为10A,0S后出现上述情况。用的是综保。
回复
epo0483
2008年10月06日 15:58:19
8楼
建议计算一下该根电缆的电容电流,估计超过了定值
回复
hjy630031
2008年10月06日 16:40:36
9楼

那为什么另一线路同样情况却没有出现这样的现象呢
回复
qinshihxl
2008年10月06日 20:02:03
10楼
每条电缆线路故障的时候,所有的线路都会有零序电流流过,而且,越长的电缆线路零序电流越大,整组试验可以分别穿入电流效验和三只CT同时通过同方向的电流试验,或者是模拟一个反向另外2个正向通过电流分别试验
回复
qinshihxl
2008年10月06日 20:03:35
11楼
钳下零序电流有多少啊
回复