热水器一开就跳闸是怎么了?
xinya12345
xinya12345 Lv.2
2008年09月29日 20:22:28
来自于照明工程
只看楼主

热水器一开就跳闸是怎么了?

热水器一开就跳闸是怎么了?
免费打赏
xinya12345
2008年09月29日 20:23:06
2楼
220V,1650W,开关20A
回复
老灰兔子
2008年09月29日 22:47:20
3楼
热水器有漏电(发热管坏了)。
回复
wangyuanchengjgg
2008年10月11日 16:21:31
4楼
线路时间不长的话,一般就是发热管坏了短路。换个发热光,我家也遇到过
回复
lxt9607
2008年10月13日 11:29:32
5楼
漏电、短路,查看看:hug: :hug: :hug:
回复
u68068r
2008年10月13日 16:46:21
6楼
看看开关,有触点接地.
回复
cwp
2008年10月13日 17:49:52
7楼
热水器放到什么位置了?插座下方?!
回复
dshilunls
2008年10月16日 10:32:15
8楼


你说的“一开”是什么意思?是说水开了还是说接通热水器啊。:lol
如果是水开了跳闸那可能是水进插座了;
接通就跳闸,那你的热水器肯定有地方短路了或漏电了,你的开关是带漏电保护的吧?
回复
rzjiaozk
2008年10月16日 16:21:02
9楼
应该是热水器漏电:victory:
回复
xianyuan0915
2008年10月17日 16:28:00
10楼
应该是过载了,开一下热水器功率,计算一下电流看与电压断路器的跳闸开关配不配套.然后换个大点的低压断路器.
回复
xianyuan0915
2008年10月17日 16:41:35
11楼
应该是过载了,看一下热水器功率,计算一下电流看与电压断路器的跳闸开关配不配套.然后换个大点的低压断路器.
回复