请教各位老师:无外窗的办公室的通风
fly160178081
2008年09月29日 14:07:12
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,我现在在做一个办公室,办公室有一半没有外窗,按照规范应该是做通风的,我想请教各位老师我是在每个房间都做换气扇(吸顶式)呢?还是在走廊设一个轴流风机,各个房间入插风道呢?两种方法是不是都得做送新风啊?刚刚做设计请指教.如果没有看明白的话,那请各位告诉我没外窗的房间如何做通风(只通风无空调)啊?那种方法最实用?

请教各位,我现在在做一个办公室,办公室有一半没有外窗,按照规范应该是做通风的,我想请教各位老师我是在每个房间都做换气扇(吸顶式)呢?还是在走廊设一个轴流风机,各个房间入插风道呢?两种方法是不是都得做送新风啊?刚刚做设计请指教.
如果没有看明白的话,那请各位告诉我没外窗的房间如何做通风(只通风无空调)啊?那种方法最实用?
免费打赏
anly_525
2008年10月10日 21:32:35
12楼
没外窗又没装空调的?这样的办公室?能办公吗?就算是门一直开着再加把风扇也难受啊:L
所以我觉得排风要做,每个房间装排气扇用风管接起来,再用风机加压抽风保证效果,新风可以不做,因为肯定要开房门的了,所以觉得没什么必要。换气次数的话我建议做4~6次,因为都没空调,大点也没关系,再说我觉得这样的办公室会抽烟的。
回复
gnailgnahz
2008年10月13日 23:41:43
13楼
换气次数建议做4~6次
回复
dove_163
2008年10月14日 22:42:54
14楼
看甲方要求什么档次了?
回复
xiaoguang1003
2008年10月15日 09:30:19
15楼
开门在夏天还行,冬天能实现吗?
本人认为有必要加新风的,要不能满足空气质量的要求吗!
回复
n_nhe
2008年10月16日 10:52:48
16楼
:o 我也刚发了一贴,类似!不过是关于酒店的。按照总工的意思是要做机械加压送风!但是我们设计是有空调的啊,为什么不可以只设计排风排烟呢?不懂....
回复
fly160178081
2008年10月16日 11:46:39
17楼
谢谢各位的解答,这个工程是一个拘留所,我说的办公室是,收监事,审讯室,禁闭室之类的.
谢谢你们,大家来这讨论一下,思路开阔了不少,也学了不少东西,希望大家长来法帖,讨论
回复
leean85
2008年10月17日 21:55:17
18楼
通风可以分散做,也可以集中做.但是如果面积较大的无窗房间,要同时考虑排烟问题.
回复
chen06050038
2008年10月18日 20:44:42
19楼
拘留所的话就更不要考虑太多了,得要惩罚罪犯,给个风扇他吹吹就算了:lol
回复
ouyanghongyan
2008年10月21日 14:20:06
20楼
呵呵,弄半天拘留所啊,难怪窗户没有!!
回复