11KV热缩电缆中间接头过程实录/芯线连接见78楼
sudukay
sudukay Lv.4
2005年05月27日 14:09:47
来自于工地图片
只看楼主

切除钢丝铠装后,将armour support ring放在铠装和内护套之间(图中armour clamp此时仅为切除铠装方便而用);

切除钢丝铠装后,将armour support ring放在铠装和内护套之间(图中armour clamp此时仅为切除铠装方便而用);

1111368330594.jpg

免费打赏
混在电气
2005年05月02日 14:22:34
32楼
能看到这么详细的图片很高兴,要是再有点文字说明就更好了,谢谢楼主。
回复
miaochunqiang123
2005年05月08日 17:51:18
33楼
好够专业的了
回复
danpo
2005年05月08日 18:44:28
34楼
虽然不很齐全。谢谢你的热心。
回复
wysh
2005年05月11日 13:21:38
35楼
也希望每张图都附以文字说明。
回复
李兴龙机电科技
2005年05月12日 15:15:54
36楼



9494。
回复
天边一只雁
2005年05月13日 14:08:48
37楼
难得一见,那是属于施工单位做的。没机会接触施工单位。
回复
qyfy
2005年05月14日 02:15:49
38楼
11KV热缩电缆中间接头过程实录,难得一见,庆幸。工艺那么复杂呀?!
回复
chengyongkft
2005年05月19日 13:07:26
39楼
谢谢.收下
回复
snoopy_gg
2005年05月21日 13:05:50
40楼
是怎么连接的?拨开铜芯是焊接吗
回复
sudukay
2005年05月23日 18:50:12
41楼



导体的连接是通过热缩附件里提供的专用连接管,使用液压钳压接,亦可使用灌焊法进行连接。
回复

相关推荐