11KV热缩电缆中间接头过程实录/芯线连接见78楼
sudukay
sudukay Lv.4
2005年05月27日 14:09:47
来自于工地图片
只看楼主

切除钢丝铠装后,将armour support ring放在铠装和内护套之间(图中armour clamp此时仅为切除铠装方便而用);

切除钢丝铠装后,将armour support ring放在铠装和内护套之间(图中armour clamp此时仅为切除铠装方便而用);

1111368330594.jpg

免费打赏
sudukay
2005年03月21日 09:31:46
2楼
使用solderless earth connection(可以使用锡焊法)将earth braid固定于铜带屏蔽;
回复
sudukay
2005年03月21日 09:32:23
3楼
图中包缠的黄色胶体是stress control mastic;
回复
sudukay
2005年03月21日 09:33:03
4楼
套入stress control tubing;
回复
sudukay
2005年03月21日 09:33:25
5楼
控制stress control tubing距芯线绝缘层末端5毫米;
回复
sudukay
2005年03月21日 09:34:32
6楼
套入红色的绝缘热缩管(注意两端包缠红色密封胶),按相序连接各芯线后,在连接管上包缠stress control mastic,填充连接区域并延伸至stress control tubing,搭接长度不超过5毫米;
回复
sudukay
2005年03月21日 09:35:16
7楼
特写,注意包缠后的直径只能超过芯线或连接管直径少许;
回复
sudukay
2005年03月21日 09:36:08
8楼
进程1/2处全景,两端包缠两层红色的密封胶带
回复
sudukay
2005年03月21日 09:36:32
9楼
将core separator profile放入三相芯线之间,下方为black filler profile;
回复
sudukay
2005年03月21日 09:37:13
10楼
将black filler profile填充入芯线之间的空隙,使连接头在直径上变得平滑;
回复
sudukay
2005年03月21日 09:38:02
11楼
特写,该填充物虽粘但韧度很好,比防爆胶泥还要软;
回复

相关推荐