有问题的机器
shanghaihengou
2008年09月28日 23:44:11
只看楼主

今天看到一台机器,使用了可能又几年了,管子漏了。焊好漏点,换了干燥过滤器,抽真空,加制冷剂,运行。排气温度高,低压三公斤,低压管结冰。放掉制冷剂,放的过程中,发现制冷剂成冻状,颜色很黑,判断润滑油变质了,系统脏。重新加了冷冻油,抽真空,加制冷剂,刚开机的时候一切正常,运行不到一分钟,低压开始上升至八公斤,压缩机排气高,低压管无霜,但是也冰。1.5匹压缩机上的储液罐上接厚霜,用榔头敲打储液罐,压力下降。判断,储液罐上的滤网微堵了。系统里面还是脏。

2008年09月29日 08:48:32
2楼
"低压开始上升至八公斤",加液过多吧?!
回复
shanghaihengou
2008年09月29日 11:40:19
3楼
应该不是加多了,才八百克,是压缩机吸气上的罐上的滤网堵了。造成压缩机吸气偏少,而排气能力不变,所以导致低压也偏高,我判断是这样。
回复
荣昌制冷
2008年09月29日 16:26:21
4楼
是家用分体空调吧,测低压口不是在气分及压缩机后吗?运转中低压压力都有8公斤了,怎么还堵?堵了压力怎么会有那么高?
回复
shanghaihengou
2008年09月29日 22:12:10
5楼
不是空调,我做的是冷冻式干燥机,是一种将压缩空气降温而后除水的设备,相信论坛上也有从事这行的朋友。
低压表是接在蒸发器出口,F22时低压是控制在4公斤左右,她所对应的温度在O度,低压太低就不行,不然水份会在蒸发器中结成冰,我说得储液罐就是你说的气分,就是说气分有点堵了,可能性是毛细管节流后的制冷剂在气份那没有被完全吸收,系统在循环过程中,制冷剂在低压管上越积越多,造成了低压偏高。不知道对不对?也有可能是压缩机内部高低压有些串了。
回复
shanghaihengou
2008年10月20日 21:49:57
6楼
不知道对不对啊 荣昌老师怎么不回答了:o
回复
荣昌制冷
2008年10月21日 10:08:31
7楼
如果压缩机的高低压间无压力旁通阀,或旁通阀不漏气,那肯定是压缩机的高低压间串气了。
回复
北千里
2008年10月21日 15:01:57
8楼
请教荣昌老师,家用分体空调的低压取压点在什么位置?
回复
北千里
2008年10月21日 15:06:40
9楼
楼主说"运行不到一分钟,低压开始上升至八公斤,压缩机排气高",如果如荣昌老师您说的高低压间串气,低压会高勿庸置疑,那为什么高压也会高呢?
回复
shanghaihengou
2008年10月21日 22:36:03
10楼

是的 这种可能性很大。但是我不知道,如果是压缩机上的那个小罐上有点堵了的话,会不会造成吸气不足,而排气的能力没有影响,所以造成低压过高呢?因为敲下那个罐低压就会低下来一点,是不是可以这样解释,敲它的时候,堵在上面的脏东西,可以被吸过去了呢?
回复
shanghaihengou
2008年10月21日 22:39:33
11楼


荣昌老师可能打字太快了,所以把测低压口写在压缩机后了。:P
回复