问个PT的问题
zxqzxqzxq888
2008年09月28日 19:57:40
来自于电站工程
只看楼主

我们公司10KV母线电压出现B相电压偏低现象,读到的数据大致为:Ua=5.95KV Ub=5.63KV Uc=5.94KV 线电压=10.03KV,非故障相电压有相对的升高了.测PT二次侧电压也是B相低一些(A相60V,B相55V,C相61V), 该10KV母线接有3台10KV 电机和2500KVA变压器一台,测各出线3相电流平衡,变压器400侧各相电压平衡,判断为10KV母线PT问题引起上述问题!!

我们公司10KV母线电压出现B相电压偏低现象,读到的数据大致为:Ua=5.95KV Ub=5.63KV Uc=5.94KV 线电压=10.03KV,非故障相电压有相对的升高了.

测PT二次侧电压也是B相低一些(A相60V,B相55V,C相61V), 该10KV母线接有3台10KV 电机和2500KVA变压器一台,测各出线3相电流平衡,变压器400侧各相电压平衡,判断为10KV母线PT问题引起上述问题!!

在这里请问各位大大具体是PT的什么原因引起的?怎么处理?
免费打赏
lingxuct
2008年09月30日 23:08:36
2楼
10÷√3 = 5.77
(5.77—5.63) ÷5.77×100% = 2.4%
(5.95—5.77) ÷5.77×100% = 3.1%
都小于5%,属于正常情况,无需处理,负荷带多了,这种偏差就会减小。
回复
zxqzxqzxq888
2008年10月02日 20:13:01
3楼
目前这个情况当然可以继续运行,但是故障相相电压降低,非故障相相电压升高是确实存在的了,说明该PT存在部分接地(或绝缘降低)的现象,担心的是继续恶化~
回复
zhibanyuan
2008年10月02日 21:24:46
4楼
可以查查中性点端接线是不是松了。
回复
lhl7709
2008年10月07日 14:34:08
5楼
b相接线端子有松动的或该回路中有接触不良的点,导致接触电阻过大回路中产生压降了。:victory:
回复
zcliang_007
2008年10月08日 14:36:25
6楼
谢谢楼上的大虾的讲解。。。学习了。:handshake
回复

相关推荐

APP内打开