02J401编制没有依据"固定式钢直梯安全技术条件 GB 4053.1-93 是否可以?
yezi_02
yezi_02 Lv.2
2008年09月28日 16:32:02
只看楼主

目前遇到一个工程,上屋面(8米高左右),设计院设计的钢直梯采用02J401中无护笼的一种型式,该标准图籍编制依据“固定式钢斜梯安全技术条件 GB 4053.2-93",但没有依据"固定式钢直梯安全技术条件 GB 4053.1-93",是否可以? 因为后者中对钢直梯有明确要求,在钢直梯梯段高度超过3米的,就必须设置安全护笼,但02J401中是容许无护笼存在的,在这里,提出该问题,不知道哪位大师遇到过类似问题,是否认同标准图籍不完善而违反了国家相关安全标准?

目前遇到一个工程,上屋面(8米高左右),设计院设计的钢直梯采用02J401中无护笼的一种型式,该标准图籍编制依据“固定式钢斜梯安全技术条件 GB 4053.2-93",但没有依据"固定式钢直梯安全技术条件 GB 4053.1-93",是否可以? 因为后者中对钢直梯有明确要求,在钢直梯梯段高度超过3米的,就必须设置安全护笼,但02J401中是容许无护笼存在的,在这里,提出该问题,不知道哪位大师遇到过类似问题,是否认同标准图籍不完善而违反了国家相关安全标准?
wanghainingxing
2008年09月29日 15:08:59
2楼
问题提的好,图集选择有误,按安全技术条件要求是对的。
回复
wanghainingxing
2008年09月29日 15:11:10
3楼
安全第一,以人为本,这是现今我国的国策,绝不能违背
回复
yezi_02
2008年10月06日 16:30:22
4楼
谢谢楼上朋友的关注!鉴于该标准02J401没有满足GB 4053.1-93的要求,想知道哪位朋友熟悉是否有修改版本的新图集?能否给予提供?谢谢!!!!
回复
ldcl3011
2009年06月03日 10:58:58
5楼
我也遇到此类问题,可以要求设计单位更改
回复