地下室风量计算
ksanayongheng
2008年09月28日 11:07:52
来自于中央空调
只看楼主

请问各位大虾,在做地下室防排烟的时候 能跟排风共用一个系统么? 假如能共用请问风量按那个计算?

请问各位大虾,在做地下室防排烟的时候 能跟排风共用一个系统么? 假如能共用请问风量按那个计算?
免费打赏
hlyu
2008年09月28日 11:14:29
2楼
如果还有汽车库,详细看看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》就清楚了。

[ 本帖最后由 hlyu 于 2008-9-28 11:16 编辑 ]
回复
ksanayongheng
2008年09月28日 11:16:13
3楼

谢谢!!
回复
thetruth
2010年05月04日 20:21:12
4楼
没说怎么算的。。。
回复
lina_0611
2010年05月05日 10:50:57
5楼
xuexike
回复
大可民
2010年05月05日 14:43:41
6楼
地下室自行车库、汽车库排风量按4次/h计,排烟量按不小于6次/h计。采用-排风(烟)风机,风管也可共用
回复
hua3692309
2010年05月06日 10:43:29
7楼
肯定可以的,风机双速嘛,平时只排风,火灾时排烟