[求助]寻求高手帮助,关于6层框架
zx703
zx703 Lv.2
2008年09月27日 15:47:30
只看楼主

6层框架,地下室+6层+阁楼,徐州地区,7度0.1,第一组,二类场地,三级抗震。室外地坪标高,-1.150。在输入模型的时候分成2种,1种是按照实际情况,把地下室墙定义成砼墙。2种是只是布置柱和梁,不布置墙。但是第二种算下来,有效质量系数不满足要求,振型已经取到24个了。还是只有83%,想请问怎么解决。(注:在SATWE里面没有定义地下室,因为很多同事说偏于安全,不定义地下室。)

2008年09月27日 16:32:49
2楼
室外标高-1.150m可能是个半地下室吧,不过既然你模型里建了±0.000层就应该在SATWE里定义地下室,这样才符合实际结构情况。
回复
scutforget
2008年09月28日 14:55:16
3楼
6层框架还能取到24个振型?每层最多不是3个自由度而已吗?
回复

相关推荐