各位大侠门,~~~小弟遇到一问题,在什么情况下可以不加换热器,什么情况下需要换热器..谢谢~~~~:)
各位大侠门,~~~小弟遇到一问题,在什么情况下可以不加换热器,什么情况下需要换热器..谢谢~~~~:)
12楼
水温低于15度都要加的
回复
13楼
大家理解错了我的意思,我也晓得他是用来调节温度的,,我想知道多大的系统可以考虑不加换热器,数据请准确些,~~~~~~谢谢
回复
14楼
没有热源的,可以考虑低温设计和变频控制;
有热源的,最好加换热器,除非你接受温度对产水的影响,因为温度对产水量影响还是比较大的;
系统大更需要换热器
回复
15楼
谢谢~~大家的分析~~~~
回复
16楼
呵呵,用在水处理上主要是提高原水温度,以适合装置的最佳运行工况.
在南方和北方,甚至各个工厂的要求等等都不一样,不可一概而论.
回复
17楼
我是做换热器的。有需要直接联系我,联系电话:13810094531
回复
18楼
如果温度合适,一般是25度左右就不用加了。
温度高的话也可以用换热器降温
回复