高手来给分析下故障原因
lql_0321
lql_0321 Lv.2
2008年09月27日 00:10:35
来自于电站工程
只看楼主

我们的 110KV电站今天在发现有10KV的020线路有接地故障后去分开故障线路断路器,在分开断路器后,接着20秒就有另一路022也故障跳闸,接着就剩下的分路负荷大的400V断路器都无压释放,接地变也跳闸,消谐装置也有动作,现在检查022的10KV电缆的绝缘都为0(电缆在隧道有接头),020接地故障已解除。高手给解释下故障可能的原因,和为什么会有无压释放和消谐装置动作,接地变跳闸的现象,谢谢!

我们的 110KV电站今天在发现有10KV的020线路有接地故障后去分开故障线路断路器,在分开断路器后,接着20秒就有另一路022也故障跳闸,接着就剩下的分路负荷大的400V断路器都无压释放,接地变也跳闸,消谐装置也有动作,现在检查022的10KV电缆的绝缘都为0(电缆在隧道有接头),020接地故障已解除。
高手给解释下故障可能的原因,和为什么会有无压释放和消谐装置动作,接地变跳闸的现象,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2008年09月27日 21:15:22
2楼
介绍系统不清楚,“分路负荷大的400V断路器”接在与哪个10KV有关线路下?
接地变是10KV系统的,因接地电流过大而跳闸,正常;
020线路故障很有可能是假象,是022线路接地时,因020线路的电流电流大,且接地故障时系统发生谐振(消谐装置动作),020线路电容电流加大,发020线路接地信号,022线路的零序回路是不是坏了?到跳闸也不发接地信号?!
回复
lql_0321
2008年09月28日 08:18:25
3楼
断路器在其他没有故障线路下
回复