初学者提问,谢谢解答!
pxy_002
pxy_002 Lv.2
2008年09月26日 18:22:24
只看楼主

不好意思初学者。怎么理解消火栓用水量、每支水枪最小用水量、同时使用水枪数量以及保证有n支水枪的充实水柱达到同层内任何部位的概念?比如说规范中规定某建筑物消火栓用水量为25L/S, 同时使用水枪数量为5支,每支水枪最小用水量5L/S,每根竖管最小流量15L/S。消火栓设备是由水枪、水带和消火栓组成,均安装与消火栓箱内。我不明白消火栓用水量是指整栋楼的消火栓用水量还是单个消火栓的用水量,如果单个消火栓用水量,一个消火栓箱内只有一个消火栓(单口)也只有一个水枪,那么消火栓用水量就该与每支水枪最小用水量相同对吧?同时使用水枪数量5支,但是规范规定最多的也只保证有2支水枪的充实水柱达到同层内任何部位。具体是怎么回事?请指教!谢谢!

不好意思初学者。
2008年09月26日 22:59:18
2楼
保证有2支水枪的充实水柱达到同层内任何部位扑救火灾有效
回复
hxhlyh
2008年09月26日 23:01:30
3楼
例如十楼着火,则十楼用两只水枪,为防止火灾蔓延到其他楼层,则九楼和十一楼考虑用三只水枪,加起来共5只水枪.
回复
pxy_002
2008年09月27日 07:24:25
4楼
初学者提问,谢谢解答!
回复
lwzwfor_1982
2008年09月27日 11:15:10
5楼

没错,同一时间每根立管允许最多开3支水枪