怎样选择煤矿电缆?急!急!
ldy74114049lg
2008年09月25日 21:46:21
只看楼主

我所在低瓦斯煤矿因整改需要选购电缆,配电屏到第一水平水泵房距离为500米,水泵为3台55KW电机,2台常开1台备用,其他设备用电量约40KW;配电屏到第二水平泵房为800米,水泵为2台55KW电机,1开1备,其他设备用电量约80KW;第二水平到第三水平泵房为300米,水泵为2台22KW电机,1开1备,其他设备用电量约40KW。请高手指点怎样计算电缆截面和电缆线路损耗及电缆电压降!!

我所在低瓦斯煤矿因整改需要选购电缆,配电屏到第一水平水泵房距离为500米,水泵为3台55KW电机,2台常开1台备用,其他设备用电量约40KW;配电屏到第二水平泵房为800米,水泵为2台55KW电机,1开1备,其他设备用电量约80KW;第二水平到第三水平泵房为300米,水泵为2台22KW电机,1开1备,其他设备用电量约40KW。请高手指点怎样计算电缆截面和电缆线路损耗及电缆电压降!!
免费打赏
liuxingyu198411
2008年09月25日 22:03:59
2楼
如果都是380V用电
第一回路258A(Kd=0.85,cosø=0.75),
第二回路232A(Kd=0.85,cosø=0.75),
第三回路113A(Kd=0.9,cosø=0.75),
为了避免电压损失,选型时放大一级电缆
紧供参考哈
回复
ldy74114049lg
2008年09月27日 20:53:17
3楼
煤矿井下远距离供电存在技术难题:其一大功率电机全压起动时,起动电流大,瞬时电压降大。其二井下为了防爆要求不利安装自藕减压起动和星三角起动装置。其三小煤矿一般采用380伏低压供电,供电距离达到800米采用3*95+1*50铜芯电缆时,55KW水泵电机全压起动困难,何况还有其他设备要保持运行不能断电 。望高手解惑!