PKPM中的次梁如何输入?按主梁输入会不会有问题?
沈汝伟
沈汝伟 Lv.11
2005年03月20日 13:54:24
来自于PKPM
只看楼主

PKPM中,在输入次梁时,很多时候我们都按主梁输入(在PM菜单1),但是,按主梁输入时,计算时,有限元按整体进行计算,计算结果和(按次梁输入,在PM菜单2中,的计算结果比较),主梁的配筋比按次梁输入时小,而次梁的配筋比按次梁输入时大!所以我们按主梁输入会不会有问题?该如何处理,应该注意什么问题,因为按次梁输入会很不方便!一般都是按主梁输入.

PKPM中,在输入次梁时,很多时候我们都按主梁输入(在PM菜单1),但是,按主梁输入时,计算时,有限元按整体进行计算,计算结果和(按次梁输入,在PM菜单2中,的计算结果比较),主梁的配筋比按次梁输入时小,而次梁的配筋比按次梁输入时大!所以我们按主梁输入会不会有问题?该如何处理,应该注意什么问题,因为按次梁输入会很不方便!一般都是按主梁输入.
免费打赏
lyy5672
2005年03月20日 15:53:59
2楼
PKPM的次梁按次梁输入时很麻烦,所以一般人都按主梁输入, 如次梁按主梁输入,那次梁就参加空间整体分析,有时偏大有时偏小。就看结构布置或抗震情况, 一般情是偏小的。我算过。8。5度区,9米跨的次梁(250x600),如按次梁输入底筋8根,而按主梁输入则需5根25就够了.所以觉得不放心,最后采用6根配。所以主梁和次梁输入时,地震力不大时影响不是很大,地震力大时相差就大些。如是小跨梁那不会有什么问题的,如是大跨梁那就注意了。
回复
xewong
2005年03月20日 16:51:36
3楼
楼主 !
看这里吧

写的很清楚了
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=73968&boardID=234&boardName=计算软件&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复
beam69
2005年03月22日 22:16:38
4楼
我一般在楼面布置比较复杂时均按主梁输入,按次梁输入会特别麻烦,有时级数超过二级无法输入。而对于挑梁和大跨度梁最好手工复核一下才放心,整体分析与手算有时相差挺大的。我往往取其大值。我的一个朋友在【中国建筑设计研究院】工作,我是跟他学的这么干的。很权威的呀!!!…

东莞往事:如果梁的主次输入方式不同,就影响到了安全,那你觉得谁可靠?个人感觉不用担心这个问题,只要是同一体系,同一计算方法就行。

回复