danfoss 热气旁通的选型
ravager
ravager Lv.2
2008年09月25日 19:36:02
来自于制冷技术
只看楼主

我在设计一个空调,制冷量为4kw,需要用到热气旁通阀来起到低负荷时,防止蒸发温度过低的作用,danfoos样本上那个调节制冷量的不同蒸发温度对应不同补偿符合是什么意思?另外阀门在低于设定蒸发温度打开后,什么时候关闭呢?有哪位有danfoss热气旁通选择的经验,请帮忙啊谢谢啊

我在设计一个空调,制冷量为4kw,需要用到热气旁通阀来起到低负荷时,防止蒸发温度过低的作用,
danfoos样本上那个调节制冷量的不同蒸发温度对应不同补偿符合是什么意思?
另外阀门在低于设定蒸发温度打开后,什么时候关闭呢?
有哪位有danfoss热气旁通选择的经验,请帮忙啊
谢谢啊
免费打赏
dch_group
2012年12月15日 14:14:56
2楼
DANFOSS 热气旁通阀在出厂的时候设置为2公斤,当回气压力低于2公斤的时候打开,高于2公斤的时候关闭,当然这不是绝对值,是一个范围值,有一个很小的差异,比如,压力回升2.2公斤左右才会关闭。实验的时候,是冷水机组工作在低负荷段,对应蒸发压力,调节热气旁通阀,我的制水系统整定点2.5公斤,蒸发温度控制在5度以上,蒸发出口温度在10度以上。基本上在2.8公斤的回气压力会关闭热气旁通阀,可以通过摸热气旁通出口管段的温度来判断是否打开阀门!我的制水系统最低控制水温10度,参数整定供你参考!