1:远程PDU监控关键内容及意义:A:电压值的记录和报警(精度0.1V):工作电压值(包含零火电压、零地电压)的稳定是评测机房供电系统的重要参数,它的稳定度是保证机房设备工作的重要前提,对电压值的记录可以获知机房供电系统的的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定电压门限预警值(一般门限值设在设备的接近耐受上下限综合要求5%以内),通过电压值报警可以及时排除机房供电系统的异常状态保障机房设备安全。
1:远程PDU监控关键内容及意义:
A:电压值的记录和报警(精度0.1V):
工作电压值(包含零火电压、零地电压)的稳定是评测机房供电系统的重要参数,它的稳定度是保证机房设备工作的重要前提,对电压值的记录可以获知机房供电系统的的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定电压门限预警值(一般门限值设在设备的接近耐受上下限综合要求5%以内),通过电压值报警可以及时排除机房供电系统的异常状态保障机房设备安全。
B:电流值的记录和报警(精度0.1A):
一组IT设备在正常工作时它的工作电流会稳定在一定的范围之内,电流值的稳定度是评测IT设备工作是否正常的关键参数,对电流值的记录可以获知机房IT设备的工作状态变化时间及变化度,同时我们可以根据IT设备的功率变化范围及供电系统的配电承载要求来设定电流门限预警值,通过报警可以及时排除机房IT设备的异常状态保障机房数据安全。
C温度值的记录和报警(精度0.1℃):
我们知道IT设备工作对温度是有一定要求范围的,对温度值的记录可以获知机房空调系统、散热系统和设备的密度及工作状态的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定温度门限预警值,通过温度值报警可以及时排除机房空调系统和散热系统的异常状态,同时及时调整IT设备密度及预防火警来保障机房整体安全。
2:远程PDU监控的连接控制方式:
1)大型机房:
监控服务器可以用以太网的连接方式控制:A、B、C…等等N多个主机
每台主机可以用RS485的连接方式控制1、2、3…..共计32台 从机
2)中型机房:
监控服务器可以用以太网的连接方式控制主机
主机可以用RS485的连接方式控制1、2、3…..最多32台 从机,最多231个设备插口。
3)小型机房:
监控服务器可以用以太网的连接方式控制一台主机7个设备插口。
也可以仅通过RS232和RS485接口进行非联网的一台从机操作7个电源输出插口。
3.上电和断电:
每台远程PDU都可以远程立即执行或延迟执行关闭/开启/重新启动/顺序上电等操作,也可实现定时关断每一位输出插孔单元的电源的动作;同时监视每个输出插孔的开关状态。
4.报警:
1:本地有高亮度、带背光的液晶屏幕显示关键参数状态,以蜂鸣器鸣叫报警。
2:通过监控服务器以拨打电话、发出短信及发出EMAIL等方式按设定时段定向、定人报警。
5:控制软件与设定:
Windows界面B/S结构的管理软件,具有两级密码保护,方便用户和管理员的不同使用需求,安全可靠和清晰简洁的操作界面 ,软件可以免费轻松升级,不断提升突破远程监控PDU的性能。
6:电气参数:
电压:MAX:250V~
电流:MAX:16A
频率:50HZ
开关:16A双断开关
电涌防护:最大冲击通流量:10KA
过载保护:16A
参价主机5880元/台;从机3880元/台