电动机发电的问题
jiaxiangnanhai
2008年09月24日 20:45:20
来自于电站工程
只看楼主

我今天用一台1100W 220V 4极星接电动机加3只10UF电容器接星形(星处为N)发电(在发电前先给发电机绕组充磁,用应急灯6V直流电),当原动机拖动发电机转动后,发电机相电压220V(任意一相与电容器的星点N),线电压380V,由于没有仪器不知道频率是多少,用两只40W白帜灯作负载亮度正常有轻微闪烁感,相电压还是220V,线电压还是380V,如果给一台380V250W电风扇供电,发电机一下就没有电了,也试着用3只5UF电容器接星形(N点与发电机电容器N点连接)并联到电风扇电源线上随电风扇一起投入(不一起投入则电压升高/超高)还是不行.这是为什么?

我今天用一台1100W 220V 4极星接电动机加3只10UF电容器接星形(星处为N)发电(在发电前先给发电机绕组充磁,用应急灯6V直流电),当原动机拖动发电机转动后,发电机相电压220V(任意一相与电容器的星点N),线电压380V,由于没有仪器不知道频率是多少,用两只40W白帜灯作负载亮度正常有轻微闪烁感,相电压还是220V,线电压还是380V,如果给一台380V250W电风扇供电,发电机一下就没有电了,也试着用3只5UF电容器接星形(N点与发电机电容器N点连接)并联到电风扇电源线上随电风扇一起投入(不一起投入则电压升高/超高)还是不行.这是为什么?
但用1000W太阳灯作负载亮度也正常负载相相电压240V,另外两相空载,相电压350V(相线与N点电压)这时的发电机负荷变重,空载两相的线电压720V左右,这时再给电风扇供电(没有并联电容器),呼呼的转,风还比较大.为什么呢?
下面是我的接线图:各位大虾帮帮忙看看是怎么回事,感激不尽.
我今天看见一个最牛的发电机,大家看看他是怎么发电的?
这是地址: http://www.56.com/u92/v_MjgyNjEyODE.html

电动机发电.gif


太阳灯和电风扇.gif


发电机与电风扇.gif

免费打赏
zcliang_007
2008年11月17日 12:11:19
2楼
学习一下这个好,谢谢了。
回复
y502x
2010年03月21日 23:37:51
3楼
你这是步发电机, 绕组不用电池充电的,只要利用电容提供电动机磁场所需无功,电容有最小容量要求,低于此值便于工作无法发出电了,
回复
fjg20040612
2010年04月15日 22:32:34
4楼
学习
回复
chengzhibo
2010年04月18日 08:46:16
5楼
:Q
回复
zhp1025
2010年04月20日 10:59:22
6楼
学习:handshake
回复
pingwang2625
2010年04月20日 18:54:59
7楼
投入电风扇的同时,应增加异步发电机的电容器,否则无功不足,电压将崩溃,因为电风扇的功率因数很低.而对于灯泡之类负荷,则基本不需增加电容.
回复
zhf_make
2010年05月07日 16:21:44
8楼
学习