楼宇对讲系统线的根数
a499969052
a499969052 Lv.2
2008年09月23日 21:59:35
只看楼主

楼宇对讲系统中线的根数怎么标啊?一个厂家跟一个厂家样本上的不一样?单纯的按一个厂家样本上标算不算违规啊?

楼宇对讲系统中线的根数怎么标啊?一个厂家跟一个厂家样本上的不一样?单纯的按一个厂家样本上标算不算违规啊?
zhouzenglisin
2008年09月24日 21:00:44
2楼
两颗线就O了,我们这只用了一根网线里的两芯.
回复
tang_2007
2008年09月26日 16:37:38
3楼
譬如入户线:RVV6*0.6+SYV75-3
垂直主干:RVVP4*1.0+SYV75-5,电源RVV2*1.0
联网主干:RVVPS4*1.0+SYV75-5
门口机\围墙机:RVVP6*1.0+SYV75-5
回复
a499969052
2008年09月28日 00:28:57
4楼
那么什么又是一般产品呢?
回复
jiankang1982
2008年10月06日 09:02:09
5楼
这个是不一定的 是要看产品的功能性质 还有建筑的层数,还有联网的要求的。
首先
如果只是单元的实现对讲 不联网的话 就是一根控制线加一根视频线,控制线大概是RVVP4*0.5,RVVP4*1.0,RVVP5*1.0,RVVP6*1.0,现在国内最知名的品牌 视徳安的就是5芯的,其中含电源 18v供电
如果建筑层数太高,户数太多 视频信号满足分配后的图像要求,那主干的视频线就会增加根数。比如60层的楼。设计的时候还是会用SYV75-5的视频线,但是会从一层或者底层的对讲设备箱向上引三根视频线
,其中一根给1-20层,1跟给21-40层,另外一根给41-60层。功能越多实现的方法就越复杂,比如实现住户的气体检测和火灾报警还有入侵报警与主控中心的报警联动,那就还会增加传输地址码的线,所以线的
线径和芯数要看实际情况,不同的产品有不同的要求,功能的不同也会改变主干的芯数。
还有就是信号分配隔离器的供电 也算是主干的一项,现在的产品随着功能的增强,高层的增多,所以对供电的要求也不相同,有的产品是12户以内一个开关电源供电
有些是一个信号分配隔离器供电
这样的话就是主干最起码包括:
SYV75-5 视频线
RVVP4*0.5 控制线
RVV2*1.0 电源线(也可用BV线)
回复
jiankang1982
2008年10月06日 09:06:59
6楼
而从对讲控制箱入户的线也会相应的改变
但是都是包括一根SYV75-3
控制线有 RVVP6*0.3,RVVP6*0.5,RVVP4*0.5也可以不用屏蔽线
不联网的或者功能少的基本就用四芯的,功能多的或者联网的就用6芯的
回复
ctzh
2008年10月07日 10:18:35
7楼
不同的产品有不同的要求,具体要几根线,按产品要求的功能性质 建筑的层数,联网的要求来选即可
回复
whj8988853
2008年10月08日 11:16:29
8楼
5楼的很专业。因我们国家对讲还没统一规范。品种多,杂。布线方式不一样。用的模块也不一样
回复
zcliang_007
2008年10月09日 22:57:43
9楼
支持一下楼主,谢谢楼主。。。:handshake
回复
medoinglcq
2008年10月10日 14:38:38
10楼
如果,产品已选用,可参考厂家的资料,如果预留,建议按一般产品设计
回复
medoinglcq
2008年10月10日 14:40:29
11楼
楼3中的线缆可参考,。。。。。。。