关于一类高层配电的问题
linlinxp
linlinxp Lv.2
2008年09月23日 19:04:14
只看楼主

请问高手一个问题:1到4层是大型商场,5层以上是住宅的一类高层.1-4层均有防火卷帘等消防设备。我的方案是每层设层动力总箱、层照明总箱、层消防动力总箱。消防动力总箱电源是单回路引自变电所应急母线段。每层动力消防设备的双电源切换箱的两个回路分别引自层动力总箱和层消防动力总箱应急照明双电源切换箱的双回路分别引自层照明总箱和层消防动力总箱请问高手是否合理?(这样可以节省至少一条以上的从变电所配出的干线)

请问高手一个问题:

1到4层是大型商场,5层以上是住宅的一类高层.1-4层均有防火卷帘等消防设备。

我的方案是每层设层动力总箱、层照明总箱、层消防动力总箱。

消防动力总箱电源是单回路引自变电所应急母线段。

每层动力消防设备的双电源切换箱的两个回路分别引自层动力总箱和层消防动力总箱

应急照明双电源切换箱的双回路分别引自层照明总箱和层消防动力总箱

请问高手是否合理?(这样可以节省至少一条以上的从变电所配出的干线)
linlinxp
2008年09月23日 19:20:23
2楼
原来的方案是设了应急照明层箱(双电源直接从变电所引来);
设了消防设备动力层箱(双电源直接从变电所引来)这样就可以节省了2条干线
回复
linlinxp
2008年09月23日 20:19:06
3楼
怎么没有人说说啊,这样能满足要求吗?
回复
linlinxp
2008年09月24日 13:30:50
4楼
?有高手吗?没人回复?
回复
wstheonly
2008年09月24日 14:12:51
5楼
看不大懂,不过消防设备应该末端配电箱切换。且公变是供电局产业,发电机不应接入到公变。且配电级数不宜大于3级
回复
wxwsh1
2008年09月25日 10:09:48
6楼
不行,消防电源单独配电
回复
rywxz
2008年09月25日 10:26:42
7楼
消防设备应该是末端双电源切换!
回复
mr_yon
2008年09月25日 13:19:16
8楼
没大搞明白,好象你的消防系统每层是独立的.
回复
zhaomingfrancis
2008年09月25日 16:55:49
9楼
不行,消防莫端切:)
回复
zcliang_007
2008年09月25日 21:46:07
10楼
消防设备供电应与非消防设备供电分开。:lol
回复
zimin1024
2008年09月25日 22:11:57
11楼
支持6楼的观点,消防用电设备应采用专用的供电回路。
回复