本人遇有难题,请各位同仁帮忙算下,题目如下:某用户PT变比10000/100V,CT变比150/5A,经过一个月运行发现接线错误,错误期间,电能表走100字,错误现象为A,C相电流互换,测得电压Uab=Ubc=Uca=100V,月平均功率因数为0.86,请计算追补电量(写出计算公式)
某用户PT变比10000/100V,CT变比150/5A,经过一个月运行发现接线错误,错误期间,电能表走100字,错误现象为A,C相电流互换,测得电压Uab=Ubc=Uca=100V,月平均功率因数为0.86,请计算追补电量(写出计算公式)