中性点不接地系统(10KV),一个回路用三根电缆(3*240),需要装设接地选线用的3个零序CT(每根电缆穿一个CT,),问题是:1.三个零序CT的二次侧,并联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为并)2.三个零序CT的二次侧,串联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为串)各自都有自己的理论依据。(无规范依据)哪种正确?敬请各位发表高见!
中性点不接地系统(10KV),一个回路用三根电缆(3*240),需要装设接地选线用的3个零序CT(每根电缆穿一个CT,),问题是:
1.三个零序CT的二次侧,并联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为并)
2.三个零序CT的二次侧,串联接线,然后接入一个选线回路。(部分人认为串)
各自都有自己的理论依据。(无规范依据)
哪种正确?
敬请各位发表高见!
2楼
1. 电压源,电压恒定,内阻为零;
2. 电流源,电流恒定,内阻无穷大。
对于零序互感器,也是互感器的一种,它是电流源。如果把两个理想互感器串联,结果就是什么也出不来,因为如果一个输出为5A,另一个输出为0A,5A的电流是通不过输出0A的互感器的。如果并联,就不一样了,5A的电流到保护仪表去了,不会通过无穷大阻抗的另一个互感器的。
对于实际使用中的互感器,阻抗虽不可能为为无穷大,但还是很高的
经过多年的经验,高压出线零序电流互感器在2个或以上时,二次侧并联要比串联的灵敏度高。
原理:多根电缆不可能同时发生单相接地故障,那么在一个零序CT二次有电流时,串联接法阻抗大,到电流继电器(或到综保)的电流小;并联接法会在另外的零序CT二次有一些分流,经试验非常小,90%以上二次电流经电流继电器(或综保),(经多年运行发现)并联接法与单个CT基本上无区别。请注意二次接线的极性
回复
3楼
应该并连接法。
绝对正确!
回复
4楼
学习。。。。。。。。。
回复
5楼
俺们一般就在电缆上装一个零序CT,让三相穿过,电缆的接地辫子不通过CT。
回复
6楼
3*(YJV22-10 3*240)的电缆,用一个零序CT?
你是用的什么样的零序CT?我们没有找到这样的零序CT!还请不吝赐教!
回复
7楼
支持!:victory: :victory: :victory:
回复
8楼
零序保护的互感器并联接线那岂不是跟计量用的互感器一样作用吗?
零序保护到综保的电流不重要,零序的作用是检测三相电源的平衡。也就是为什么有的零序保护只用一个互感器,3相都从其穿过去。