[求助]家装地暖知识请教
gmzs2008
gmzs2008 Lv.3
2008年09月23日 00:49:56
来自于采暖供热
只看楼主

1、我家要安装地暖了,卫生间要安装暖气片,别的房间是地暖,听别人说,暖气片的管长要短一些才行,要单独一个回路,不知道要短多少才合适。如果说,别的房间管长为80m左右,接暖气片的卫生间的单独回路多少合适?2、我的家准备装修 装修师傅说需要先改水电后做地暖 做地暖的说先做地暖后改水电 这一下子把我弄得不知该如何是好? 线路我不准备从地上走 另外装修风格是田园风格 屋子也不准备做吊顶只是想帖一圈石膏线。麻烦大家给出个建议 到底是先做地暖后改水电还是先该水电后做地暖。

1、我家要安装地暖了,卫生间要安装暖气片,别的房间是地暖,听别人说,暖气片的管长要短一些才行,要单独一个回路,不知道要短多少才合适。如果说,别的房间管长为80m左右,接暖气片的卫生间的单独回路多少合适?
2、我的家准备装修 装修师傅说需要先改水电后做地暖 做地暖的说先做地暖后改水电 这一下子把我弄得不知该如何是好? 线路我不准备从地上走 另外装修风格是田园风格 屋子也不准备做吊顶只是想帖一圈石膏线。麻烦大家给出个建议 到底是先做地暖后改水电还是先该水电后做地暖。
免费打赏
minyan11
2008年09月24日 10:05:14
2楼
1、从水力平衡的角度来说,和地暖的管路等长好一些,但是地暖的水温低,暖气片的功率就有些不足,可增加些。
有关卫生间的暖气片的讨论可参考本版相关讨论。

2、先做水电。从施工队的角度考虑,谁先做谁方便。石膏线我喜欢,简洁大方。
回复
cys2221
2008年10月13日 17:01:48
3楼
你做的是混合系统,要增加一套混水,不然散热片是不能做的,因为散热片和地暖要求的水温不一样,散热片要求高温水80度左右,地暖要求低温水,60度以下,所以要使两种采暖设备同时运行,必须有一套混水,不可能买两台炉子,那代价大了!按照施工方便和施工规范来说,是水电完工后才做地暖,因为地暖做完后要浇筑水泥,如果先做地暖,那样你的电线管就必须走顶上了!
回复

相关推荐

APP内打开