散热器采暖改地热采暖
jiangdawei793
2008年09月22日 16:45:13
来自于采暖供热
只看楼主

我一个朋友,他原来的房子全部是散热器采暖,想把客厅改成地热采暖,有没有可行性?我考虑的几个问题,首先是供回水的温度是不同的,再就是供回水的压力差也不同,实施的可能性不大。大家有什么意见,请给予指点[ 本帖最后由 jiangdawei793 于 2008-11-28 10:14 编辑 ]

我一个朋友,他原来的房子全部是散热器采暖,想把客厅改成地热采暖,有没有可行性?我考虑的几个问题,首先是供回水的温度是不同的,再就是供回水的压力差也不同,实施的可能性不大。大家有什么意见,请给予指点

[ 本帖最后由 jiangdawei793 于 2008-11-28 10:14 编辑 ]
免费打赏
sxldf77
2008年09月22日 16:52:59
2楼
是集中供热,还是分户采暖
回复
yanlihua0303
2008年09月22日 17:03:14
3楼
要改就得全改吧,单改客厅估计行不通。
回复
dk730
2008年09月22日 17:32:02
4楼
有可能的,但是得看系统形式是什么?
回复
jiangdawei793
2008年09月22日 20:56:29
5楼
我也没有看现场,但是估计应该是分户计量的!
回复
ymjtwy
2008年09月23日 11:14:58
6楼
单改客厅行不通。:hug: :hug: :hug:
回复
lingciming
2009年10月17日 06:33:52
7楼
不少的集中供暖用户想改装地板采暖,以为从外网直接接入分水器,然后再将加热管盘入地面就可以了,孰不知如果在地暖安装前不考虑周到的话,会给后期使用带来大麻烦,因为这些专业问题必须由地暖公司来考虑、设计。为此,笔者走访了“苹果暖通”的李钢设计师,请他给我们介绍一下相关的知识。
1、暖气与地暖供回水温度设计
暖气的供回水温度一般是95/70℃,但地暖的供回水温度不能高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有某一层想改造地板采暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器(不常用)或混水降温装置,把采暖系统高温水置换成低温水,而不是直接将地暖管与采暖供回水管道相接。
2、户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题
如果一个住户建筑面积100平方米,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概1kPa左右。但地暖的阻力要比暖气大很多,如果盲目在原暖气系统增设加热盘管,可能导致循环资用压力不足,热水就循环不起来,地暖系统当然也就不热了,室内温度就更难以保证。“苹果暖通”的做法是,增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。
如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气片系统阻力,选择循环泵过大时有可能影响其他采暖用户。“苹果暖通”采用的是四通阀,当阻力大不能满足地暖系统,循环泵自动打开;反之,压力足够时,可以利用市政热网压力。
3、地暖加热管设计时,应注意各环路都应该严格按照设计规范,即不宜超过120米。
地暖盘管越长,阻力越大,选择循环泵时扬程越高,用电量就越大,运行费用越高,对一个住户来说是不经济的。另外,一组集分水器上的各个环路的地暖盘管长度不要相差太大,以免水力失调,造成有的环路热,有的环路不热。一般各个环路长度差不要超过10%。
4. 专业的地暖人员进行指导。在改造之前一定要取得相关资料,请专业的地暖公司进行热负荷计算及水力平衡计算。
回复
snail_yin
2009年10月19日 08:39:35
8楼

地暖专家呀!还有一点需要提醒一下,如果是埋地的单管跨越式系统,建议还是别改了。
回复
civic2000
2011年10月10日 09:41:44
9楼
现在暖气供水经过换热站后,没有高于75度的,我在哈尔滨
回复
dearsutao
2011年10月10日 17:38:47
10楼
你估计都是已经装好的房子了,如果客厅改地暖的画
1.你客厅的地面高会增加,导致你整个房子的地面都要增高,这又会影响家具,特别是门!
2.另外,压力和水温的问题,你可以在分集水器的位置加混水阀和泵!这样比较节约空间!
回复

相关推荐

APP内打开