有关接地安全,等电位联结晕,不支持BMP格式,传不上图,谁知道速告.1、TN-C系统,设备对外壳短路,重复接地,求外壳电压 (我的答案是110V) A B 98V C 110V D 66V2、1题改成设备不接地等电位联结,(我的答案是66V) A 110V B 99V C 66V D 44V3 外接设备B问当设备A发生接地故障,设备B外壳的接触电压是多少?我的答案是110V4 采用以下那种措施不能防止设备A故障设备B外壳带电 我选A
有关接地安全,等电位联结
晕,不支持BMP格式,传不上图,谁知道速告.
1、TN-C系统,设备对外壳短路,重复接地,求外壳电压 (我的答案是110V)
A B 98V C 110V D 66V
2、1题改成设备不接地等电位联结,(我的答案是66V)
A 110V B 99V C 66V D 44V
3 外接设备B问当设备A发生接地故障,设备B外壳的接触电压是多少?我的答案是110V
4 采用以下那种措施不能防止设备A故障设备B外壳带电 我选A
A 设备B线路接RCD
B 设备B采用局部TT
C (设备B与A没有PE线连接)
D 设备B采用隔离变压器供电。
5 从变压器开始,TN-C-S系统改为TN-S,设备A和B处接触电压有何变化? 我选c
A 降低20% B 降低 C 降低40% D 没变化
[
本帖最后由 mhsdy 于 2008-9-23 15:22 编辑 ]
2楼
A,有一高层走廊,宽2米,长50米,采用感烟探头,求探测器个数.
B,有一高层103米,求25X25米会议室层高10米所需烟感探头数.(面积可能不对,与防护等级取系数有关)
C,有一高层28层每层面积1200平方,层高5米.
1,求每层最少的信息点数,(120) 2,每层从配线间到信息点最长为83米,求配线间可连的楼层数(3层). 3,假设UTP5E线径6mm,100根utp线需配线槽多大,(100x75) 4,若utp用金属线槽与380v,8kva动力线平行安装,求安装间距(300mm),4,若强弱电采用不同接地体时,其接地电位差不应大于多少?(1vr.m.s)
d,直接接触保护和间接接触保护措施的哪2项不能适用于所有场所.(与遮护物,阻挡物有关,题和答案记不得了)
E,一次10KV配电装置,请问二次回路控制电缆的耐压 A,300/500V B,1KV ,C,450/750V D,8.7/10KV (答C)
[
本帖最后由 mhsdy 于 2008-9-23 15:28 编辑 ]
回复
3楼
继电保护考了很多啊,规范和手册上面的
回复
4楼
考了综合布线
回复
5楼
别光看,回顾考题呀,每人都贡献几题.
回复
6楼
下列负荷中为二级负荷的是( )。
A. 中断供电将造成公共场所秩序混乱者
B. 二类高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯和防烟排烟设施等
C. 室外消防用水量为20L/s的公共建筑的消防用电设备
D. 建筑高度超过50m的乙、丙类厂房的消防用电设备
回复
7楼
下午第一题的负荷计算,变压器是选2*4000还是2*2000
还有接地电阻计算中,入地短路电流1KA,土壤电阻率是300Ω.m,接地电阻1Ω,最在接触电位差系数为0.246,和0.126(记不很清楚了),短路电流持续时间是0.5S,最大接触电位差两个都不符合要求。
回复
8楼
电缆截面选择。10kV电动机采用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆(XLPE)供电,电缆穿钢管明敷,环境温度35℃,缆芯最高温度90℃,经济电流密度2.5A/平方毫米,YJV最小截面25平方毫米。电缆热稳定系数c=137, Ik =12kA,0.6s切除短路电压损失1.021,允许压降5%,l=200m,电动机额定功率250kW,cosφ=0.85。
(1) 按持续允许电流应选择( )。
A. 25平方毫米;
B. 35平方毫米;
C. 50平方毫米;
(2) 按经济电流密度应选择( )。
A. 25平方毫米;
B. 35平方毫米;
C. 50平方毫米;
D. 70平方毫米。
(3) 按热稳定校验应选择( )。
A. 25平方毫米;
B. 35平方毫米;
C. 50平方毫米;
D. 70平方毫米。
(4) 按校验电压降为( )。
A. 0.05%;
B. 0.10%;
C. 0.15%;
D. 0.20%。
(5) 电动机电缆最终截面为( )平方毫米。
A. 3×25;
B. 3×35;
C. 3×50;
D. 3×70。
回复
9楼
35kV及以上供电电压允许偏差,在供电部门与用户产权分界处或在供用电协议所规定的电能计量点处考核,为( )。
A. 额定电压的±10%;
B. 额定电压的±7%;
C. 额定电压的±5%;
D. 正、负偏差绝对值之和不超过额定电压10%。
回复
10楼
变压器是选2*2000KVA
2000KVA大于31500*0.6
2000KVA大于一、二级负荷
2*2000KVA大于总负荷31500KVA
回复
11楼
谢楼上各位贡献.
另湖北2女考友要刻盘的,速与我联系.我qq81703318.
回复