请教怎样才能减少出风口处的冷凝水
lizw0829
Lv.2
2008年09月22日 12:15:53
来自于
暖通制冷设备研发
+
关注
取消关注
只看楼主
展示柜的出风口处有太多的冷凝水,在不按装加热丝等的前提下怎样才能减少冷凝水呢?请各位高手指点
展示柜的出风口处有太多的冷凝水,在不按装加热丝等的前提下怎样才能减少冷凝水呢?请各位高手指点
免费打赏
荣昌制冷
2008年09月22日 14:52:55
2楼
提高蒸发温度,或改用蒸发温度高的制冷剂。
回复
flyhjl
2008年09月23日 16:19:24
3楼
先把空气除湿再送风或者改变风管走向,让冷凝水不要直接流进展示柜,用管子引出去
回复
afighter
2008年09月23日 21:19:55
4楼
出风带水,蒸发器前加个挡水器
或者降低风速,<2.7
回复