2008暖通专业真题回顾与答案解释
jianzhushebei0712
2008年09月22日 11:08:19
只看楼主

刚刚爬起床,感觉太阳和天气特别的晴朗!2008是我第一次考专业,也希望这也是我最后一次考专业!总的来说,与去年相比,难度有些下降,应该过的人会比较的多!同时,自己争取尽量能把2008年考的所有190个题都贴出来,并尽量把自己的答案和经验教训公布,与大家一起共享。[ 本帖最后由 jianzhushebei0712 于 2008-9-24 07:19 编辑 ]

刚刚爬起床,感觉太阳和天气特别的晴朗!2008是我第一次考专业,也希望这也是我最后一次考专业!总的来说,与去年相比,难度有些下降,应该过的人会比较的多!同时,自己争取尽量能把2008年考的所有190个题都贴出来,并尽量把自己的答案和经验教训公布,与大家一起共享。

[ 本帖最后由 jianzhushebei0712 于 2008-9-24 07:19 编辑 ]
免费打赏
chshx8389
2008年09月22日 14:32:10
2楼
期盼等待中,大家希望您早点,谢谢!
回复
jianzhushebei0712
2008年09月22日 21:45:01
3楼
不好意思,中午写到10多个题后,电脑突然崩了,系统刚装好,正在升级之中ing!看到其他的人写了很多,感觉轻松了很多!
回复
jianzhushebei0712
2008年09月22日 22:06:18
4楼
先补充一下其他人写出:
1、已知换热量,一次侧和二次侧进出口温度,传热系数。求换热面积。
先求对数温差,再代入公式之中,应该是计算对了!

2.一超市用燃气热风采暖,安装高度4米,距人头顶2.5m;维护结构热负荷100kw,效率1=0.9;建筑面积1000m2。求
Qf?
直接按教材75页中公式计算出来,先查出辐射系数0.55,再代入,应该也计算对了!

3、水源热泵冷负荷量好像是356kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量
356/5.6*4.7=260

4.三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例
先补全表,按公式Y=X/(1+X-Z)=18.75%

5、绘制一次回风焓湿图,上下午都考了。已知室内状态点,25度和60%;热湿比e=10000;露点温升1度送风。
计算出结果,无答案可选,可能是做错了!

6、公建节能5.2.8的计算题,基本套公式就可以。
ER=Q/N*效率 ER<=0.00234()

7、兰州地区的建筑体形系数0.28,360mm墙体(已知λ),还有个材料忘了,求多厚的保温材料厚度。
先查兰州的K=0.6,再按传热公式计算,好像是50.
回复
jianzhushebei0712
2008年09月22日 22:34:21
5楼
8、住宅20层,每层6户,平均4人,每人定额80L/D。全日制热水,热水温度60,冷水10度,求设计小时耗热量?
先计算设计小时热水量,需查Kh(480人)=3.288,再代入教材690、691公式

9.已知初始浓度,初效过滤10%,第二级效率99.9%,求排放浓度
直接公式计算

10.已知稀释苯胺风量m/s,氟化氢m/s,还有一个忘了m/s;这三者都满足要求的风量。
风量=三者之和

11.有图空调冷水系统,泵的吸入口设平衡阀,三层每层干管设平衡阀,问:这四个位置哪几个需要设平衡阀。
并联之间较小的阻力部分需加,2.3加,选了C

12.一个机房内四组空调器,噪音分别为85,80,75,70,求总的声功率级。
直接迭代=86.7dB

13.直燃溴化锂,已知烧天然气量还有发热值,耗电量,制冷量;求其制冷系数
制冷系数=制冷量/(燃气量*热值+耗电量)

14.一个4层的办公楼,二层的一个房间,已知外墙南向窗的基本耗热量,冷风渗透量,外窗的附加-15%,热物料散热量(一天一班,一班8h);求此房间的热负荷。
这题我有些理解不清,不知道后面的热物料散热量如何计算, 最后我是把它当成经常而不稳定散热,计算出其他的热量后剪掉了(物料散热/8),不知道对否?

15.已知房间全热冷负荷10kw,风机盘管全热负荷9kw;新风量1000m3/h;排风80%;排风热量回收65%;(室外tw=35,湿度不记得了;tn=25,湿度不记得了);求新风机组的表冷期需要的冷量。
没影响,好像被跳过去了

16.一制冷机蒸发器,蒸发温度0度。冷水进出口温度12/7度,给出了制冷量,求蒸发器的面积和水的流量?
先求对数温差=9.3 再代入公式 水量的温差=12-7=5 代入公式可得出
回复
jianzhushebei0712
2008年09月22日 22:40:37
6楼
17。采暖单股射流宽24米,层高6米,工作区回流速度0.3米,末端最小平均回流速度0.15;收缩的圆形喷口,安装高度4米,求房间的最大宽度。
感觉计算步骤多,跳过

18。排烟题,二层的综合楼,其中一层划分了4-5个防烟分区,最大的490m2,求排烟风量。(题中提到了选择风机,所以我附加了10%-20%的余量)
490*120*(1.1-1.2)

19、一20M高商业楼,楼梯间和前室加压问题,题目要求用风速计算。已知a,b;门2*1.6,门洞风速1.0m/s。楼梯间加压,前室不加压。
L=2*(2*1.6)*(1+b)/a*3600 n取2

20.已知建筑物迎风面宽6米,高10米。求排风口的位置:(选项:1建筑物侧面 2建筑物背风面3米高;3背风面8米高;还有一个不记得了)
没查到先应的公式,可能做错了!选了3米高那个
回复
jianzhushebei0712
2008年09月22日 22:43:59
7楼
17。采暖单股射流宽24米,层高6米,工作区回流速度0.3米,末端最小平均回流速度0.15;收缩的圆形喷口,安装高度4米,求房间的最大宽度。
跳过了!

18。排烟题,二层的综合楼,其中一层划分了4-5个防烟分区,最大的490m2,求排烟风量。(题中提到了选择风机,所以我附加了10%-20%的余量)
490*120*(1.1--1.2)
19、一20米高商业楼,楼梯间和前室加压问题,题目要求用风速计算。已知a,b;门2*1.6,门洞风速1.0m/s。楼梯间加压,前室不加压。
n取2 F=2*1.6 代入公式

20.已知建筑物迎风面宽6米,高10米。求排风口的位置:(选项:1建筑物侧面 2建筑物背风面3米高;3背风面8米高;还有一个不记得了)
查不到公式,选了3米高那个
回复
mam110
2008年09月22日 22:52:12
8楼
我对下午的题还有信心,上午作的一塌糊涂,希望楼主尽快把题整理出来,:handshake
回复
q00001111
2008年09月22日 22:54:47
9楼
不知楼主什么时候能全部整理出来
回复
jianzhushebei0712
2008年09月22日 23:01:51
10楼
21. 12米排放筒,求苯的二级最高允许的排放速率?
查苯二级15米时为0.6,得出12米时=0.6*(12/15)平方
还有个题相类似:
(另一半天的题) 已知某污染物的前8h的浓度,求其加权值是否超标?
选C,180,符合规范。

22 冷却塔的扬程为25米,考虑1.1的安全余量,选择A-0.068MPA~0.78
按照教材562公式,计算出 H+H0=0.068MPa 但是,题目中并没有给出H0的值,我觉得H应该比0.068小,结果选了比它小的那个答案!

23 蒸发器存在水垢,求传热系数下降了多少,
查系数,再相乘,做错了!

24 空调送风,风管温升耗热后,出风温度下降,~0.3度。
T=0.322度
25。给出一个三星级酒店的餐厅面积300平,高5米,有100人,机械排风2000M3/H,要保持正压,按0.5次/H,求新风量
查公建节能,三星级新风=20m3/人 新风=20*100=2000
正压+排风=0.5*300*5+2000=2750
选了2750那个答案

睡觉了,明天再写!
回复
jianzhushebei0712
2008年09月23日 09:15:04
11楼
上午案例:
3.已知散热器的热量,和传热公式,求散热器的片数?
这是最不该错的,可我却做错了!计算时候太快了 好像该选25

6.一房间室内为20度,室外30度,已知暖通热负荷为Q已知,求通风量?
我是直接用 Q/(30-20) 感觉有些简单的奇怪,不会有什么陷阱吧???

7.已知制冷量,利用制冷系数求氨单级压缩的冷凝器的负荷。
压缩机标况的工作温度为-15/30℃,由此可得其制冷系数为5.73,冷凝器的负荷Qk=Q0(1+1/5.73)

8.已知水泵的扬程,效率,流量,求水泵的电机功率?
直接按定义计算,忘了答案,应该是对了

9.回热循环,给出了12345点和各点的焓值,求制冷系数?
直接按照教材公式求得。注意制冷量别错就行!

10.双速风机n1=1450,n2=2900。低速,L1=60000m3/h,P1=148,风机效率0.8,求高速时轴功率。
先用公式求出低速的N=3K(好像) 之后=N*(2900/1450)三次方

11.除尘题,少条件后结果监考中途补充"穿透率1%"的那个。
效率=1-1%=99%,再直接用公式计算可以得出

12.水力工况调整,三个并联环路123,流量分别为60 80 60 已知各段的压力损失,求关1后23的流量?
比较后悔,时间花了很多,但任没计算出来结果,选了112那个,好像是D

13,热风采暖,B=26米,算出来是57米,但是要注意,L<9H的限制,所以是54米.
步骤太多了,跳过!

14.煤和电的总输送效率为30%,各压缩机的COP=4(往复),4.3(螺杆).4.7(离心)1.25(直燃),求各种压缩机的性能排序.
离心>螺杆>直燃>往复

15,建筑物地板辐射,原总压差为50Pa,加热管压差25,温度50/60度;调整到温度42/50后,加热管阻力为30Pa,求入口的压差?
(25+30)*(10/8)平方=80多 好像没有答案 估计什么地方错了

16. 已知某污染物的前8h的浓度,求其加权值是否超标?
选C,180,符合规范

17 一袋式除尘器,已知进风口风量为40000,污染物浓度为4965mg/m3(数字忘了),过滤效率为99%,漏风量4%,出口气温27.3度,求标准状态下的出口污染物的浓度?
感觉题出的有问题! 最后觉得应该与漏风量和状况无关(关系不大),直接用 = 2965*(1-99)

18.有A B两房间,A为外区,B为内区,室外空气温度-12 C,室内温度18度,A房间外围护结构散热量为9KW,A。B房间发热量均为2KW,两房间分别送风量3000m3/h,,送风温度为30度,求两房间的温度
A, A房间22度,B房间32度 B, A房间21度,B房间30度
C, A房间19度,B房间32度 D, A房间19度,B房间33度
步骤太多,跳过了!

19. 冬季一通风系统的空气换热器,维护结构为100KW,热水流量和温差都已知,求换热器的空气流量。
先计算出换热器的换热热负荷,减去100后好像是16.3KW,再代入公式及可得出。

20一空调系统已知负荷,室内外温湿度和焓湿比,风机温升1度,求计算后的相对湿度并画出过程图。
直接量出角度,再看交点,好像是55-65%那个

21,冰蓄冷,已知日总冷负荷,白天9小时,晚上8小时,Cf=0.7,部分负荷蓄冷,求有效容量?
直接按教材597计算得出。

22,人防5.2.6条,二等人员掩蔽所100人,防毒通道6*3*3,清洁1000m2,高5米,求虑毒通风量?
好像是计算出来防毒通道最大:6*3*3*40

23,给出保温层的导热系数(Y=0.02345+0.0025Tm)和室外环境温度20度,求保温层的最小厚度。
没带资料,直接跳过。
《暖通空调动力-节能专篇》里P92先查出最小防结露厚度再乘以导热系数修正

24,净化的三道过滤,已知各个的净化效率,求高效后的污染物个数?
没计算出结果,但凭感觉选了最小的那个答案!

25.一住宅楼18层,每层6户,一户4人,已知一户的用气量为(0.6+1.1),求燃气量?
先用18*6=108户查K=0.169 另一Kl=1,代入教材774公式。

[ 本帖最后由 jianzhushebei0712 于 2008-9-24 07:36 编辑 ]
回复

相关推荐