只看楼主

我想请问下,两个相同阀座和感温元件的膨胀阀,一个是3号阀芯一个是2号阀芯。这两个膨胀阀进入同一个分液头(从同一水冷过来)。为什么会出现一个膨胀阀结霜另一个不结呢?

我想请问下,两个相同阀座和感温元件的膨胀阀,一个是3号阀芯一个是2号阀芯。这两个膨胀阀进入同一个分液头(从同一水冷过来)。为什么会出现一个膨胀阀结霜另一个不结呢?
免费打赏
shandian2298
2008年09月22日 16:16:06
2楼
阀芯是膨胀阀截流的元件,2号阀芯比3号阀芯的最大通孔直径小,即便开到最大还是节流效果明显,所以它结霜。
回复
czgsx2008
2008年09月23日 10:56:01
3楼
同意楼上的意见。2号阀芯通径小于3号阀芯,在进口压力一致情况下,经2号阀芯节流时的压降要大于3号阀芯,所以节流温度要低些,结霜较为明显。
回复
yzhchlan
2008年09月23日 12:01:07
4楼
我不知道怎样发表新的话题,只能借用这个话题请教一个问题:
我们在做一台机组,是单相的,5HP压缩机,制冷剂134a, 膨胀阀用的是danfoss :TDEN 3.1TR, 10.8kW. 高低压在停机后很长时间还是有2-3公斤的压差,不知是什么原因?知道的朋友谈谈看法。
回复
koy3789
2008年09月24日 11:06:28
5楼
恩实际现象也是这样,但是同样的配置进板换而不通过分液头的时候就都结霜……
回复
koy3789
2008年09月24日 11:07:54
6楼
还有啊, 这两个阀芯截流后压力不一样,为什么高要的没影响低压的呢?
回复
czgsx2008
2008年09月24日 18:55:52
7楼
你是说两个大小不同的膨胀阀节流后进入同一个分液头再分液进入不同的板换还是同一个板换?
回复
koy3789
2008年09月28日 16:01:39
8楼
两回事。 进分液头的组合最后进蒸发盘管了。

另还有一样的组合,只是没用分液头了 直接进入板式换热器了。
回复