08注册专业考试 建筑给排水
sunxibing
sunxibing Lv.2
2008年09月21日 20:37:40
只看楼主

本人做建筑给排水的,觉得今年建筑给排水部分的题出得不是一般的变态,基本上是用的补考,考的不用。1、入户压力0.19MPa,办公楼16层,层高3.2m,高区采用变频直供,计算变频给水管管径,每层一个卫生间,卫生间内器具给了。这个谁做出答案了?俺反正费半天劲没弄出结果,我是按照1~4层低区,5~16层高区计算了。2、容积式换热器的供热面积计算,谁做出答案了,给了一大堆数据,耗热量最终用的多少?反正肯定不是600000W。俺的计算同上,费半天劲没弄出答案。

3、中水贮水池容积计算,这个已知日用水量12吨,中水处理设施运行8h/d。俺也是没算出答案,现在知道了,是11.04,俺错了。
4、一全托养老院,排水全部集中到地下集水池排出,排水泵流量2.5立方/小时,求集水池最大允许容积。俺一直怀疑是不是题弄错了,是不是让求最小容积呀,求最大俺只能是小于6小时水泵排水量,选了个15,D。不知道大家做的是什么结果,有什么别的依据?

[ 本帖最后由 sunxibing 于 2008-9-21 20:54 编辑 ]
免费打赏
eric.wang
2008年09月21日 20:45:47
2楼
第一个,按照1至3层市政压力供水,4层以上变频加压供水,可以算出来,一起考试的同事算出来了,答案都一样,应该没问题
第二个,可参见秘书处出的第二版复习教材的练习题(案例部分),也有准确答案
第三个,没搞明白,求教各位大师
回复
sunxibing
2008年09月21日 20:55:34
3楼
为什么选3层?4层的话压力:19-3.2*4-5,压力足够。
回复
eric.wang
2008年09月21日 20:57:09
4楼
第4题,答案是7.5,按照不超过6小时平均时用水量来算
回复
syy1981
2008年09月21日 21:06:25
5楼
V=1.2T(qz-q) t=8,1.2为安全系数 qz为处理设备能力 q为中水平均用量
qz=12m3/d*1.1/8= 1.65 1.1为中水用量转化为原水量
q=12/24=0.5
V=1.2*8*(1.65-0.5)=11.04立方.

第二题我觉得Q就是600000W 因为热量是守恒的,不管加热器出水温度是多少,热量是不变的,只会让加热出水量变小. t=(100+80)/2-(70+10)/2=50
F=Cr*Qz/$*k *t k=650 $好象题目给的是0.8 cr=1.1 F=600000*1.1/650*0.8*50=25.38m2
回复
小方
2008年09月21日 21:12:31
6楼
因为4层计算找不到答案
只能算三层才有答案
按照课本4*(n+1)也只有三层
回复
weisl
2008年09月21日 21:12:35
7楼
前3题都做对了,,第4题找到条文了却没看清楚,,可惜
回复
weisl
2008年09月21日 21:13:52
8楼



还要考虑水头损失啊,,,确定3层就是根据10、12、16的估算法
回复
eric.wang
2008年09月21日 21:39:52
9楼
同意楼上,就是根据那个办法来分区
回复
tx
2008年09月22日 00:49:40
10楼
还要考虑水头损失啊,,,确定3层就是根据10、12、16的估算法

同意,就是根据那个办法来分区
回复
dglllq
2008年09月22日 08:35:08
11楼
第三题没有做出来。没找到计算依据。。。
回复

相关推荐

APP内打开