08注册专业考试 建筑给排水
sunxibing
sunxibing Lv.2
2008年09月21日 20:37:40
只看楼主

本人做建筑给排水的,觉得今年建筑给排水部分的题出得不是一般的变态,基本上是用的补考,考的不用。1、入户压力0.19MPa,办公楼16层,层高3.2m,高区采用变频直供,计算变频给水管管径,每层一个卫生间,卫生间内器具给了。这个谁做出答案了?俺反正费半天劲没弄出结果,我是按照1~4层低区,5~16层高区计算了。2、容积式换热器的供热面积计算,谁做出答案了,给了一大堆数据,耗热量最终用的多少?反正肯定不是600000W。俺的计算同上,费半天劲没弄出答案。

3、中水贮水池容积计算,这个已知日用水量12吨,中水处理设施运行8h/d。俺也是没算出答案,现在知道了,是11.04,俺错了。
4、一全托养老院,排水全部集中到地下集水池排出,排水泵流量2.5立方/小时,求集水池最大允许容积。俺一直怀疑是不是题弄错了,是不是让求最小容积呀,求最大俺只能是小于6小时水泵排水量,选了个15,D。不知道大家做的是什么结果,有什么别的依据?

[ 本帖最后由 sunxibing 于 2008-9-21 20:54 编辑 ]
免费打赏
dglllq
2008年09月22日 08:40:40
12楼
4。2.5/2X6=7.5
回复
caojian
2008年09月22日 08:53:08
13楼
第4题,超多的机关陷阱,出这个题的人真厉害。答案应该是7.5.
回复
sunxibing
2008年09月22日 09:45:32
14楼
今年怎么没有整理题的,是不是大家伙现在还没有时间呀。
回复
zln
2008年09月22日 17:55:38
15楼
:'( ,我第三题没有做出来,没有找到公式!
回复
renguo
2008年09月22日 19:07:41
16楼
3、中水贮水池容积计算,这个已知日用水量12吨,中水处理设施运行8h/d。俺也是没算出答案,现在知道了,是11.04,俺错了。
是教材上的公式……